求助电工,即热电热水器,连接地线就跳闸,不连接一切正常。何解??哪出问题了?

如题所述

两种可能:

    空气开关的漏电保护部分灵敏度过高。在不具备测试条件的情况下,可通过更换高质量的空气开关验证开关是否正常;

    热水器的电源与机架(接地部分)绝缘达不到要求。如果经检查电源连接线的线间绝缘没问题,建议对热水器进行检修或更换。

即热式电热水器又叫快速式电热水器。是一种以电作为加热能源,通过大功率瞬间加热热水,打开水龙头几秒钟时间,就可得到热水的电器。

电气保护装置因电气(电器)故障启动,自动切断故障点的供电,以缩小事故范围,保证其他设备的安全运行和向非事故线路正常供电的动作,习惯上称为“跳闸”。提问所示图片中的电气保护装置,为带漏电保护功能的空气开关。

空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。

漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护。

带漏电保护功能的空气开关,简称漏电开关,又叫漏电断路器。同时具有空气开关和漏电保护器的功能。

漏电保护器的工作原理为:当流入供电设备的电流与流出供电设备的电流不相等(这种情况出现说明存在包括人员触电在内的漏电,部分流入的电流经漏电处流入大地,而不从供电线路流回)时就切断电源。

提问所述不接地线设备能工作,说明不存在过流现象(空气开关把关的部分);这时接上地线就跳闸,说明有流入的电流未经供电线路流回(漏电保护部分把关的部分)而是从地线分流。

电器的电器部分与外壳机架之间应当有良好的绝缘,正常不应该有电流通过。但实际上由于绝缘部分的电容、电感也存在通过交流电的能力,所以在交流电器上要做到完全绝缘是不可能的。因此漏电保护装置会允许一个安全的允许漏电流存在,称为额定漏电动作电流。对于终端使用的电器,特别是家庭用漏电保护器来说,这个电流不得大于通过人体的安全电流 30mA。

可见,接上地线就跳闸,说明存在大于额定漏电动作电流的漏电。而产生大于额定漏电动作电流的漏电有两种情况:一是漏电大于30mA,二是额定漏电动作电流小于电器的允许漏电电流。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-11
你用的是漏电开关,说明即热电热水器有漏电的情况,如果有500V摇表,可以测一下,建议换一个即热电热水器试一试。
第2个回答  2013-03-12
你把地线接地 而不要接到零线上。要是以前可以使用的话,那就是你的电热器漏电。建议送修。
第3个回答  2013-03-11
你的开关进线有3根,2根红色一个蓝色。请你用电笔测上端两个红色是不是都是火线,如果是,那么你进线接错了,应该把蓝色线接入进线端。另一根红线不用。看的出来你的热水器是新的应该没有坏的地方。那么热水器的黄线应该接哪呢,答它应该接在铁壳上。或者你的进线的另一根线上。但是你的进线并没有地线。所以你不要接。正确改法:取下开关上方右测线包上胶布不用。并将蓝色线接入。将开关出线的黄色线缠好胶布不用(此法并不好,因你的开关不含有接地保护,和你的进线也无法判断哪个是地线,所以不要接了)。在说明白点就是这个开关只有火线和零线的进线。你进线的零线那个蓝色的肯定是。你没接进去啊。追问

可是都用了快2年了,一直是这样接的啊。如果接错了,应该一开始就不能用吧?这两天才出问题。一直是蓝线和黄线接着呢。

如果用蓝的把右面的红线代替了,那根红的是做什么用的呢?红的和机子上的黄线接上不是地线吗?

本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2018-12-23
你是把地线当零线用了,接错了,不是专业电工接的,危险!