11问答网
所有问题
一般地下室与地上链接处楼梯上的防火隔墙采用什么材料
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-03-11
防火隔墙材料首选:①普通粘土砖,双面抹灰150mm厚 ,燃烧性能为不燃烧体,耐火极限4.5小时,
②混凝土墙,120厚,燃烧性能为不燃烧体,耐火极限,2.5小时,
③粉煤灰
加气块
墙,100厚,燃烧性能为不燃烧体,耐火极限,3.4小时,
④水泥加气块墙,100厚,燃烧性能为不燃烧体,耐火极限,2.0小时。
题目没有说明该房屋的防火等级,只好你自己根据房屋的防火等级要求构件的耐火极限,来选择。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/28FPP8F4M.html
其他回答
第1个回答 2013-03-11
一般是砌筑墙体隔火,没有要求必须用什么材料隔火。根据设计结构材料选定;
相似回答
多层建筑
地下室与地上
层共用
楼梯
间时,首层楼梯间内应选用哪种墙体隔断...
答:
【答案】:A 《建筑设计防火规范》规定:6.4.4……建筑的
地下
或半地下部分
与地上
部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h
的防火隔墙
和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。上述
材料
的墙体中,只有加气混凝土砌块符合要求(...
大家正在搜
一楼没楼梯到地下室怎么办
一楼与地下室楼梯口
一楼与地下室楼梯口设计图
一楼带地下室 做楼梯
一楼到地下室楼梯设计
地下室装修材料防火等级
地下室楼梯入口
地下室楼梯图片
地下室楼梯设计图
相关问题
一般地下室与地上链接处楼梯上的防火隔墙采用什么材料?请帮忙
裙房和主体之间设有耐火极限不低于4小时的防火隔墙(注意不是防...
建筑防火一、二、三、四级耐火等级是怎么划分的
新建封闭式楼梯间隔墙采用什么材料才能不增加原建筑荷载?需要达...
封闭楼梯间的隔墙是防火隔墙吗?
地下室消防楼梯二跑中间需隔墙吗?
厂房中,哪些门该设置为防火门?通往室外的大门?楼梯间的门?内...