楼板15CM厚8MM的配筋 。楼底宽每150cm左右会有30cm*30cm柱子32MM钢筋,长每300cm左右有30cm*30cm柱子32MM钢筋。是建筑混粘土。
一台连续熔化炉工作温度680-720温度重量在17T加料后25T,炉底稳定达到300-400度。楼下的天花板大概有50-100度左右。
时间久了会不会有问题。
‘楼板15CM厚8MM的配筋 。楼底宽每150cm左右会有30cm*30cm柱子32MM钢筋,长每300cm左右有30cm*30cm柱子32MM钢筋。’很难懂!柱子是竖着的构件啊,这么密密麻麻的柱子,楼下面人都进不去!估计你说的可能是双向的密肋楼盖,只要是正规设计的,承载能力你就不必担心。你能提供的条件太不够,确实无法计算。
关于温度,结构长期处于不变动的温度下,问题不会多大,如果常常停工,温度冷热交替变化,结构材料经常不断地伸、缩循环,时间一长,避免不了会裂缝,钢筋会慢慢锈蚀,就是问题了。