做结构设计,这44个问题让人困惑?

如题所述

1. 结构类型的选择取决于建筑的高度和地理位置。对于150米以下的多高层建筑,通常采用钢筋混凝土结构。超过150米的高层建筑可能采用钢结构或混凝土结构。在偏远地区,民宅或小工程可能采用砌体结构。
2. 结构体系的选择取决于建筑的用途和高度。对于钢筋混凝土结构,高度不超过120米的建筑通常采用框架结构、剪力墙结构或框架-剪力墙结构。学校、办公楼等需要大空间的建筑通常采用框架结构,而高层住宅、公寓等隔墙位置固定的建筑通常采用剪力墙结构。
3. 对于广州地区40米高的办公楼,采用框架结构体系是不合理的。7度区框架结构的经济适用高度为30米,因此超过30米时应在适当位置布置剪力墙,形成框架-剪力墙结构体系。
4. 框架结构的合理柱网及其尺寸应具有规律性,通常为正交轴网。普通建筑的多层框架结构不宜采用单跨框架,而学校、医院等乙类设防建筑和高层建筑不应采用单跨框架。
5. 框架结构材料的合理选择取决于建筑的高度和用途。多层框架柱的混凝土强度等级通常为C25或C30,高层框架柱的混凝土强度等级通常为C35或C40。梁的混凝土强度等级通常为C25或C30。
6. 框架结构楼盖形式的合理选择取决于建筑的功能。学校、商场等建筑通常采用井字梁或十字梁,而办公楼、会所、医院等建筑通常采用主次梁。
7. 框架柱截面的合理尺寸取决于轴压比限值。柱截面通常由轴压比限值控制,一般情况下的柱计算轴压比为轴压比规范限值减去0.1。
8. 梁截面的合理尺寸取决于荷载和结构要求。在正常荷载情况下,框架梁截面高度可以按L/13估算,单向次梁截面高度可以按L/15估算,双向井字梁截面高度可以按L/18估算。
9. 楼板厚度的合理确定取决于荷载和跨度。在正常荷载及正常跨度范围内,单向板板厚约为L/30,双向板板厚约为L/38,悬臂板板厚约为L/10。
10. 悬臂结构设计时应适当加大安全储备,悬臂梁跨度尽量控制在3.5米以内,悬臂板尽量控制在1.2米以内。
11. 框架结构各构件材料用量的大致比例为:混凝土量:梁约30%,板约55%,柱约15%;钢筋量:梁约50%,板约25%,柱约25%。
12. 混凝土容重不一定需要大于25,根据《荷规》规定,钢筋混凝土容重为24~25KN/㎡。
13. 风荷载信息中结构基本周期需要考虑填充墙作用而折减,以符合实际情况。
14. 框架结构的平均重度取决于建筑材料和设防等级。
15. 框架结构需要控制的整体指标包括层间位移角、位移比、抗侧刚度比及楼层受剪承载力比。
16. 当框架结构抗侧刚度比及楼层受剪承载力比不满足规范要求时,可以加强层高较大楼层的框架柱和框架梁的截面,或改变结构体系。
17. 水平力的夹角和斜交抗侧力构件方向的附加地震数的区别在于水平力夹角改变地震作用的方向,而斜交抗侧力构件方向的附加地震数仅改变地震作用的方向。
18. 屋顶构架是否必须满足扭转位移比的要求取决于工程实际。
19. 当框架柱轴压比超限时,可以加大柱截面或提高柱混凝土强度等级。
20. 当框架柱计算纵筋较大时,可以调整柱截面形状或设置剪力墙成为框架-剪力墙结构。
21. 当梁抗弯超筋时,可以加大梁高或梁宽,或改变楼盖梁布置。
22. 当梁抗剪超筋时,可以减小梁高或增大梁宽。
23. 当梁剪扭超筋时,可以点铰接引起超筋的次梁。
24. 当框架梁柱节点抗剪不足时,可以加大框架梁的宽度或设置剪力墙成为框架-剪力墙结构。
25. 框架柱纵筋上层比下层大是合理的,因为上部框架柱通常是轴压力比较小,弯矩比较大的大偏心受压状态。
26. 当梁挠度超限时,可以指定施工预起拱值或加大梁高。
27. 当梁计算裂缝超限时,可以加大梁高或减小纵筋直径。
28. 楼板大开洞是指楼板开洞尺寸大于一个柱网尺寸且洞口尺寸超过对应边长的30%。
29. 楼板大开洞应采取的加强措施包括加厚洞口附近楼板、在洞口周边设置边梁、在计算分析中定义为“弹性膜”。
30. 柱纵向钢筋的要求包括配筋率和直径,以及纵筋净间距和沿周边的均匀布置。
31. 柱箍筋的要求包括配置、箍筋的最小体积配箍率和箍筋的肢数。
32. 板的受力钢筋的要求包括最小配筋率、钢筋直径和间距,以及受力钢筋的长度。
33. 等高井字梁的交点是否设置附加箍筋或吊筋取决于梁的受力和配筋情况。
34. 伸缩缝最大间距可以通过采取有效措施放宽,减小温度应力和混凝土收缩应力的措施包括提高配筋率、加强保温隔热措施、设置施工后浇带等。
35. 当隔墙下不布梁时,可以采用等效均布荷载作为恒载考虑。
36. 当塔楼建筑组合平面长度较大时,可以通过设置抗震缝将其分隔成几个较小的结构单元。
37. 剪力墙布置原则包括缝凸角必布墙、楼梯、电梯必布墙、墙墙宜对直联合等。
38. 剪力墙混凝土等级的经验取值取决于设防等级和建筑高度。
39. 剪力墙厚度和长度的经验取值取决于设防等级和建筑高度。
40. 剪力墙墙段长度一般不宜大于8米,但筒体墙段长度可以大于8米。
41. 上下楼层剪力墙长度可以变化,但一般保持剪力墙厚度不变。
42. 大部分由跨高比大于5的框架梁联系的剪力墙结构其受力性能类似框架结构,对抗震性能较差。
43. 一个方向剪力墙长而多,另一方向剪力墙少而短的结构抗震性能不好,应尽量避免。
44. 剪力墙住宅结构的剪重比规律取决于建筑高度和设防等级。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考