测量直流电阻的目的是什么?

如题所述

测量直流电阻的目是检查电气设备绕组或线圈的质量及回路的完整性,以发现制造或运行中因振动而产生的机械应力等原因所造成的导线断裂、接头开焊、接触不良、匝间短路等缺陷。

变压器直流电阻测试,是电力设备制造厂家及电力发、供电部门在变压器出厂检验、交接试验、预防性试验工作中的必测项目,能有效提高产品质量和防止电力事故的发生。

变压器直流电阻测试仪,由大功率开关电源电路、精密小信号测量电路、保护电路、高速单片机控制电路等组成,具有仪器自检、信号测量、数据处理、快速放电、打印结果等功能。

扩展资料:

测量注意事项:

试验时机壳必须可靠接地。

在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线,以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。

仪器出厂时已经校准,如无特殊情况请不要自行校准。如确实需要校准请用准确度为0.01%的标准中值电阻。

1、试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。

2、开机前请检查电源电压:交流220V±10% 50Hz。

3、更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。

4、本仪器注意防潮、防油污。

5、试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。

6、为了安全,在测试时前请将其余开路的绕组端子全部对地短路。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-20
  变压器的直流电阻是指各相绕组的直流电阻值。测量直流电阻的目的是检查三相绕组内部是否存在匝间短路。因为如果变压器内部发生相间短路,短路电流值很大,很容易烧毁变压器,故障现象也很明显,外观容易判断;但是,如果其中一相的绕组匝之间发生短路,则短路电流值小的话,变压器的气体保护就会跳闸,但是从变压器本身是否有故障就很难判断了。变压器的外观。

  通过测量各相的直流电阻,通过三相电阻值的比较,很容易判断内部是否发生匝间短路:电阻值相差很大,匝间短路的可能故障很大;如果基本相似,则可以排除。

  因为根据变压器的结构,绕组几乎是被绝缘线本身的绝缘介质绝缘的。如果绝缘处理有缺陷,变压器负载较大,绝缘薄弱容易造成匝间短路。因此,测量直流电阻的目的是判断变压器匝间是否短路,便于排除故障。

  测量变压器绕组直流绕组电阻的目的是检查绕组接头的焊接质量以及绕组之间是否有短路现象;电压分接开关的接触位置是否良好,分接的实际位置是否匹配;导线是否断线。绞合线和绕组已断货。变压器大修或改变分接位置后,或出线故障短路后,需要测量绕组连同套管的直流绕组电阻。

  测量方法如下:

  (1)电流、电压表法。又称电压降法,其原理是在被测电阻上通一个直流电,测量电阻上的电压降,根据欧姆定律计算出被测电阻值。由于电流表和电压表的内阻会影响测量结果,因此应仔细考虑它们与测量电路的连接方式。

  (2)平衡桥法。它是一种利用电桥平衡原理测量直流绕组电阻的方法。常用的平衡电桥有单臂和双臂两种。测量变压器的直流绕组电阻时,应在变压器断电、拆下高压引线后进行。对于大型大容量的电力变压器,串联电路的充电时间常数τ很大,使得每次测量都需要很长时间才能等待电流和电压表指示稳定,所以工作效率很低,并经常使用特殊仪器(如恒流)。电源代替测试中的电源,可以大大减少测试时间。测量变压器线圈直流绕组电阻的标准是:1600kVa以上的变压器,各相绕组电阻之差不应超过三相平均值的2%,中性点引出线不应有绕组。线间差不应大于三相平均值的1%,对于1600kVa及以下变压器,相间差一般不大于三相平均值的4%,线间差为一般不超过三相平均值的2%,与前一部分测量值相比,其变化不应超过2%。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-04-09
测量直流电阻的目是检查电气设备绕组或线圈的质量及回路的完整性,以发现制造或运行中因振动而产生的机械应力等原因所造成的导线断裂、接头开焊、接触不良、匝间短路等缺陷。
第3个回答  推荐于2017-05-21
 直流电阻测试主要是针对感性负载的直流电阻测试,比如变压器的绕组直流电阻的测量,是一项方便而有效的考察绕组绝缘和电流回路连接状况的试验,能反应绕组焊接质量、绕组匝间短路、绕组断股或引出线折断、分接开关及导线接触不良等故障,实际上它也是判断各相绕组直流电阻是否平衡、调压开关档是否正确的有效手段。
更多资料可以下载:http://www.kv-kva.com/313/index.html本回答被网友采纳
第4个回答  2019-07-12
直流电阻测试是变压器制造,交接试验,大修以及改变分接开关的必测项目,主要检测绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路功能。国电西高GDZRC系列直流电阻快速测试仪改变了传统测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻费力的问题。