十一个千瓦,二百米距离,三项电,应该配多粗的线?怎么得出来的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-03-14
S = 0.07 X 额定电流 X 距离 / 导电系数 (铜为 57 铝为 37)
380V 11kW 普通电机:额定电流 = 0.76 X 11000 / 380 = 22 安
S = 0.07 X 22 X 200 / 57 = 5.4 平方
5.4平方以上线,即6平方线。