非连接区域Hn/3:(4500+1270-700)/3,4500是哪的数值呀?1270,700都是从哪得来的数值呀
搭接长度:1.4LaE=1.4*29*25,1.4是什么,从哪得来的数呀?还有29、25??

基础中插筋长度的计算公式为:


插筋的长度=露出长度+hj(基础厚度)-bhc(基底保护层)+弯折。


其中弯折长度,根据hj(基础高度)与lae(la)大小比较。若hj>lae(la),则弯折=max(6d,150);若hj<=lae(la),则弯折=15d。

基础插筋主要是解决柱子的纵向钢筋,箍筋暂时是构造的。因为所插的钢筋需要临时成形与固定。这临时箍筋如何配置,一般是在混凝土上表面以下50mm设置第一道,再向上按设计要求设1~2道也就够了。

扩展资料

一般基础和柱子是分开施工的,这时候柱子的钢筋如果直接留到基础里,由于钢筋很长不方便施工,所以就甩出来一段钢筋用于柱子的钢筋搭接用,大小和根数应该和柱相同,至于基础内的箍筋,一般是2~3道,用于固定插筋用,出了基础顶面就是柱子的箍筋了,按照图纸施工,伸入上层的钢筋长度一般取1米左右就可以了,满足搭接或者焊接要求就可以了。

在11G101-3的构造中,柱纵筋插至基础底板支在底板钢筋网上,插筋的长度=露出长度+hj(基础厚度)-bhc(基底保护层)+弯折。 其中弯折长度,根据hj(基础高度)与lae(la)大小比较。若hj>lae(la),则弯折=max(6d,150);若hj<=lae(la),则弯折=15d。

参考资料来源:百度百科—基础插筋

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
4500应该是楼层高,29是锚固长度表上查得的钢筋倍数,25是钢筋直径。1.4是绑扎连接系数;根据11G101 HN表示柱的净高推测1270是-1层标高至柱根的距离图纸上说的很清楚了,700是框架梁的高度。本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-03-14
我尝试解答,不全对。我认为提供的已知条件不充分。推测如下:25是指钢筋直径;29是搭接倍数;1.4是规范要求的系数;700应是指梁高之类的(所求的Hn是指净高)
第3个回答  2020-11-07
基础700的梁框柱插筋弯钩是多少