11问答网
所有问题
4*35的铜电缆 能带10个5P空调(380V7.5KW)和140台电脑(350W)还有5KW的照明吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-03-15
10*7.5+140*0.35+5=129kw, 129000/380=339A, 35*5*3相=525A 是可以的,140台电脑平分给三相,不要加在同一相上, 如果电缆质量不太好,或布线散热不太好,再加上其它用电器和以后的扩建,建议电缆向上选一个型号
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/28PPMPMP7.html
其他回答
第1个回答 2013-03-15
1个平方5-6个电流,35平方就是175安培
一千瓦差不多2个电流,楼主自己算算,我没算,好像小了点。
第2个回答 2013-03-15
多芯的电缆能通过的电流大一些1个平方可按8的电流算,35平方280安培,这样算下来也小了,建议使用50平方的电缆
相似回答
大家正在搜
185铜电缆能带多大电流
50的铜电缆能带多少千瓦
185铜电缆能带多少千瓦
35铜芯电缆能带多少千瓦
120平方铜电缆能带多少千瓦
10平方铜电缆能用多少KW
25铜电缆额定电缆
25平方铜芯电缆能带多少千瓦
50铜电缆可以带多少千瓦
相关问题
请问140台电脑外加4个7P的中央空调还有照明总共有多少千瓦
4X35的铜电缆220的电压能带多大功率
120平方电缆能带多少kW,是4加1的电缆
多大电动机用多大的电缆???
35平方电缆能带几个千瓦怎么计算的
380v7.5kw电机该配多少平方铜导线
10平方三相四线铜电缆能带多少千瓦的电机
2台5匹的空调,三相电,需要多少平方的电线