你好,对于老房子铺砖后,会增加对预制板的压力,不知当年你是怎么处理的?

看到你2010年曾提出相关的问题,最近,我装修时也遇到了这样的问题,所以,想请教一下,分不多,只有5分,实在是有点着急

预制板的老房子,板面会有40-65毫米的(视施工年代不同)构造层的许用荷载。其次是许用活荷载150-200公斤/平方米。所以老房子在铺砖前一个是将旧的面层去除,再一个就是控制砂浆厚度。尽量使之在允许范围内。按规范设计的许用荷载有40%的安全储备。追问

现在,按铺砖师傅的说法,47平用得用2吨的水泥,砂子也得至少4吨,再加上砖,差不多了有1吨的样子,这样一算,铺完工砖载荷就有150公斤/平方米,这还是没有家具,要是再放上家具,恐怕就超过了许用载荷了吧,我这样理解对吗?可以这样算吗?我家的房子是2000年的房子。

追答

2000年的房子多为现浇板结构,安全储备会略大些。必要时要对原有构造部分进行拆除。总之要慎重行事安全第一。

追问

可以确定是预制板房,房子为毛坯房,地面是毛面,现在铺砖是第一次在上面铺砖,就是担心那时的房子设计时是不是没有考虑干铺,因为现在干铺,动不动就得用3,4公分的厚度,这样的话,按水泥和砂的比例为1:3话,光这么厚的垫层就有100公斤了,再加上砖,也得有30公斤的样子,光铺完砖就130公斤了,国家标准200公斤/平方,标准是不是有点低了啊,很苦恼啊

追答

如果是预制板,那它则已考虑了垫层、地砖的荷载了。不在150-200公斤/平方米活荷载之例的,不需过度担心的。

追问

好吧,谢谢你。目前,也没有别的办法了,在知道里也搜到几年前,有些人遇到过同样的问题,想知道他们当时是怎么处理的,但没有联系上他们,显示的在线,但发的消息没人回,不知是用百度的太少,还是没注意看,还是只能是尽量的让铺砖的师傅铺薄点,水泥的比例少点了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考