温度控制器如何接线

这个是温度控制器吗?负载接在哪里?可以直接接吗?还有34‘56是接什么的。

1~从第一幅看,有热电偶可以检测温度,第二幅图看,无法确定是否是温度控制器,有4个报警指示。
2~负载只可以通过它控制接触器来控制负载的起停,不可以直接接。
3~34-56是设定的报警点,触电容量不大,只可以控制接触器来断开负载追问

已知电源和传感器怎么接了,不知道怎么用这个接负载,控制负载

追答

和普通家用的照明灯一样,
火线L~报警输出3或者5~报警器输出4或者6~接触器线圈A1~接触器线圈A2~零线N
接触器的主触头上侧接电源,下侧接负载

追问

谢谢你的回答,可我还是有点不明白,你就照着第一幅图来说吧,负载应该接在第几和第几的接线端子上,应该怎么接。还有11,12是干什么用的

追答

你还是没有弄明白,你的控制器只可以用来控制一些电流较小的负载,比如警铃,指示灯,接触器,中间继电器等,如果要控制电流大的如加热设备等就要用接触器来接负载。另外11为接地端(GND),12为电流信号输入端,好的仪表有多种输入量,热电偶受温度的变化产生的是就是电压量,在对仪表校验的时候可以用电流信号发生器来进行校验,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-24
13,14,15,接传感器,不同类型传感器不同接法,3,4为一组,5.6为一组,为输出继电器,无源开关量。追问

已知电源和传感器怎么接了,不知道怎么 用这个接负载,控制负载

追答

驱动能力有限,通过接触器驱动在电流负载。直接驱动2-3A的小负载还是可以的。

第2个回答  2014-08-22
34为一组输出,56为一组输出。接接触器扩展输出控制