积成电子 线路保护装置 操作回路 二次回路 看不懂

以上两张为线路保护装置接线原理图和装置背后示意图。希望各位大神能不吝赐教。
我实在是看不懂开关控制回路的原理。希望能帮我细细讲解一番。分不多,请笑纳。

1.背端图遥信输入yx6-yx12,就是断路器机构引线到开入端,一般接断路器位置信号、手车信号和弹簧未储能等。压力闭锁、压力异常和闭锁重合为特定接线闭锁功能,由操作回路实现。

2.背端E端子E4为跳位监视继电器接入点,在合闸回路里,一般可以和E3合闸线圈点短接接入。E8为遥控合闸和手合接点,E9为遥控跳闸和手跳接点。

3.下面将E端子和H端子通过操作回路联系起来,H端子为出口端子,实现保护跳、重合闸、低周跳闸、遥控合和遥控跳闸功能。
保护跳闸:如图H16为公共正电,当有保护信号时PTJ闭合(有保护信号时,保护跳继电器带电所以其接点PTJ闭合),保护跳闸硬压板为闭合此时也带电,E7(保护跳闸接点)的线是由保护跳闸硬压板引过去的带电,E5(跳闸线圈接点)带电(E7到E5是由操作回路内部实现)最后跳闸线圈带电断路器分开。(合圈的DL和跳圈的DL 为常闭和常开接点,其位置刚好相反,断路器合位时合圈DL打开跳圈DL闭合,分位时合圈DL闭合跳圈DL打开)。
遥控合闸:监控机发合闸命令,MHJ接点闭合,E8MH(E8的线是由H12引线过去的)带电,此时通过二极管,一部分去E3合闸线圈,一部分经过双位置继电器HHJ(该继电器用于判断手跳和手合),最后合闸线圈带电,断路器闭合
低周跳闸、遥控跳闸和重合闸类似不再叙述。
4.C端子1-4为电度表接口,5-8为直流遥测接口,可以接测温器之类的小仪表,一般都有量程,根据量程换算监控机所需系数。

另外,操作回路里的防跳、合保持、跳位监视等功能网上很多 可以自己去查追问

热心网友你好,我仔细看了你的回复。大概理解了这块控制回路板的工作原理,但是还有以下两个问题,希望你也能帮我一道解决。
1、若电源上电,也即E1带正电,E2带负电,则在合闸回路中,正电源通过TWD-TWJ1-TWJ2-二极管--E3,合闸线圈带电,开关进行合闸动作,此时并为进行任何操作,为何开关在一上电就会闭合?
2、TWJ2继电器的功能是不是引入开关位置信号,那为什么不需要HWJ2呢?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考