设防烈度6度,抗震等级三级的八层框架柱(柱网8.4*8.4)截面尺寸估算为800*800,算不算大?求指导……

还有框架梁的尺寸估算到300*800,次梁250*600还算合理吗???

【结构设计师】
基本合理。混凝土C30~C35比较合适。建议底层或者底下两层C35。
中间方柱大约800,边柱大约750
如果是十字梁,梁截面选取可以。
你是上学刚开始搞设计是吧。如果是的话,你可以柱子都一个大小,混凝土都一个标号。我上面说的是实际施工的设计思路了。
希望回答对你有帮助!追问

i谢谢!!
因为建筑图要求,我的次梁只是沿纵向在每跨跨中加一根次梁……那我上面这样的梁的尺寸是不是太小了??

追答

8.4柱跨一般用交叉十字梁最省,结构稳定性最好。但教室等某些房间,不喜欢某个方向有梁,可采用大板或者单向次梁方式。这个用两道单向次梁比较合适,一道的话板还是很厚。不信你算算。次梁尺寸稍小。可300x700

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考