断路器安秒特性检测仪,微水测试仪,SF6气体检测仪,真空度测试仪,开关机械特性测试仪等用途?适用对象

销售对象是?

产品概述
◆在电力系统中,直流电源系统作为继电保护、自动装置、控制操作回路、灯光音响信号及事故照明等电源之用,其正确工作控制与断路器动作性能是息息相关的。
◆由于发电厂和变电所直流系统的供电内容复杂,回路分布广,存在着保护电器如何正确选型及上下级之间选择性保护的配合问题。其正确选型和动作是否配置适合,直接关系到能否把直流电源的故障限制在最小范围内,对系统运行的安全性,对不正确动作而引起系统破坏、事故扩大、设备严重损坏起到至关重要的作用。
◆ED0309型直流断路器安秒特性测试系统是专为变电站试验、检修、维护工作而设计,可用于额定电流为100A以下直流断路器的超载和短路特性测试,从而提高变电站直流系统的健康水平。避免直流配电网络出现越级跳闸而引发的大面积停电事故。

功能及特点
◆采用大电流高频电源,稳定性好,可靠性高;
◆采用恒流控制技术且电流连续可调;
◆全汉化界面,菜单操作简单,LCD显示,清晰、直观、操作兼并;
◆智能化测试软件
◆自动生成word报表及特性曲线
◆不同特性断路器测试曲线有对应的标准曲线与之比较
◆分单点测试及回路测试,可自由组合测试
◆可设定断路器恢复时间,提高效率
◆体积小、重量轻、便于携带。

技术参数
◆电源输入:
◆三相四线380V±10%,频率50Hz±0.5Hz
◆或AC220V±10%, 频率50Hz±0.5Hz
◆测试电流范围:0-1000A(可定做2000A)
◆测试电流纹波系数:小于1%
◆输出电流稳定性:≤±1%
◆时间记录范围:1ms-1000s
◆最小时间分辨率:0.01ms
◆外型尺寸:
◆主机 300mm(宽)×470mm(高)×590mm(深)
◆附件 270mm(宽)×170mm(高)×360mm(深)
◆重量:
◆主机 25kg
◆附件 5kg
◆铝合金仪表箱

ED0304-II型真空度测量仪

产品概述
◆执行标准:DL/T846.9-2004
◆随着中压开关无油化浪潮的兴起,真空开关以其独特的优点得到了广泛的推广和应用。这些年来,由于生产工艺和现场使用环境方面的原因,有些真空开关在运行过程中其真空灭弧室会有不同程度的泄漏,有的在正常寿命范围内就可能泄漏到无法正常开断的地步。在这种情况下进行开断就会出现不能正常开断的现象而造成严重的后果。国内真空开关事故大多是由此原因引起。所以加强定期或不定期检测真空开关真空度成了十分重要的环节。

主要特点
◆可定量测量各种型号真空开关灭弧室内的真空度;
◆现场测量时不需拆卸真空开关;
◆测试结果准确可靠;
◆液晶汉字显示,操作更加简单方便;
◆可保存、打印、查看测试的试验数据;
◆仪器带有RS232通讯接口,可以连接计算机实现真空度-离子电流曲线下载、寿命估计等多种功能;
◆仪器重量轻,携带方便;

技术参数
◆电 源:AC220V+15%,50Hz;
◆测量范围:10-4~10-1Pa;
◆电场电压:18KV;
◆磁场电压:1600V;
◆仪器精度:5%;
◆使用环境:-10℃~40℃;
◆外行尺寸:460mm×335mm×330mm;
◆主机重量:12kg;

产品概述
◆ED0501E型精密露点仪(SF6微量水分测量仪)是采用DMT-242P的高分子薄膜式探头和自动校准软件,在干燥环境是理想的应用,另外,探头是抗结露、油气且适合大多数化学环境。
◆ED0501E型精密露点仪(SF6微量水分测量仪)带有自动校准软件,软件可校正干点漂移。
◆湿度稳定,使用再捕获过程来维护。
◆这些智能自动校准和再捕获过程使ED0501E型精密露点仪(SF6微量水分测量仪)成为一个高等级设备且维护量达到最小。
◆露点仪可送回我公司校准到国际标准。校准周期根据环境而定。

主要特点
◆零点自动校准
◆独有的数据自动存储及自动调出
◆首创的电量显示
◆操作简单、携带方便
◆重复性好、响应速度快
◆全量程单点法露点校准
◆斜率自动校准
◆独特的大屏数据曲线实时显示
◆先进的湿度探头保护功能
◆抗污染、抗干扰
◆灵敏度高、稳定性好

技术参数
◆测量范围:露点-80~+20℃,同时显示体积比(ppmv)
◆露点精度:±0.5℃(当露点温度低于0℃,传感器输出为霜点)
◆响应时间63%[90%] +20→-20℃ Td 5s[45s] -20→-60℃ Td 10s[240s]
◆分 辨 率:露点0.1℃或0.1ppm
◆重 复 性:±0.2℃
◆压力测量:0-1.0Mpa
◆存储容量:70条
◆探头保护:不锈钢烧结过滤网
◆工作电压:110~220VAC,交直流两用

功能特点
◆适用对象:可测试各种国产(进口)真空、六氟化硫、油高压断路器,负荷开关、GIS接地刀闸开关、接触器、继电器、空气开关等。
◆测试指标:可测试断路器时间、同期、弹跳时间(次数)行程、速度、操作电压、电流、动作电压、机械操作等各项数据、波形。
◆抗扰通道:可抵御现场15KV感应电压,标配12路独立金属触头时间通道测试功能。
◆动阻测试:断口模拟电压信号采集,可选配6路合闸电阻测试;扩展通道选配10A石墨触头测试器,可测试西门子(如3AQ1EE、3AQEG、3ATEE)石墨触头开关,下位机可测试3路石墨触头开关,上位机6路可测试3路石墨触头开关。
◆位移通道:1路位移信号采集,适配耐用的精密电阻线性位移、角位移传感器。亦可适配用户传统自配的滑线电阻传感器。
◆操作电源:内置隔离型数字可调直流电源,带短路保护功能,可按额定电压比率调整,指令各项分、合、重合闸操作及人工、自动模式动作电压试验和机械寿命试验。
◆同步触发:可设置响应电压、电流、传感器、断口变化多种同步触发方式。满足不同状态下的测试要求。
◆操作界面:下位机选用5.7″黑白大屏幕触摸屏,上位机8″彩色液晶屏或CRT显示器,汉字化菜单,可完成相关参数的保存、调用、新建、删除、设置、测试、分析等操作。
◆字符输入:下位机内置简便的常用字母、数字、符号字符输入键盘。可随时更新、命名开关型号、速度定义及文件名称,上位机可净享WINGDOWS支持汉字输入。
◆定义编辑:通用速度定义模板,可设置、编辑修改、删除、保存各类开关型号、速度定义,形成用户自己的开关定义库。
◆录波功能:12路普通金属触头通断、6路合阻触头、3(6)路石墨触头、线圈电压、电流;行程、速度时间波形。
◆宽幅打印:下位机内置110mm宽幅高速热敏打印机,上位机内置58mm高速热敏打印机,或安装其他打印机,顶置面板安装、读取直观。数据表单打印美观、波形记录清晰。
◆数据通讯:可采用USB或RS232通讯,配置PC机上位操作软件,可直接使用电脑控制试验并采集更多数据。并在PC上完成更多样化的分析计算。

技术参数
◆结构尺寸:型式:顶开便携式(卧式、车载式尺寸不同)
◆外形尺寸:402mm×286(302)mm×160mm;主机重量:10kg
◆使用环境:环境温度:-10℃~50℃;相对湿度:<80%
◆工作电源:电压:AC220V±10%;频率:50Hz±5%
◆安全性能:绝缘电阻:>2MΩ;漏电流:<3.5mA
介电强度:AC1500V50Hz,1min(电源进线对机壳)
◆直流电源:调整范围:30~250V
◆准确度: ±(1%读数+1个字)
◆负载变化率:≤1%
◆额定电流:20A
◆最大瞬时电流:20A
◆测试通道:时间断口:金属触头12路25V,限流100mA(标配)
◆合阻触头6路25V,限流100mA(选配)
◆石墨触头(选配扩展断口):下位机3路,配上位机6路(选配)
◆位移传感器:1路
◆时间测试:范围:0.1ms~3000ms(上位机PC机数据管理软件可扩展至12s)
◆合阻预时:0-999.9ms
◆准确度:±(0.1%读数+2个字)
◆分辨率:0.1ms
◆合闸电阻:范围:10~10KΩ
◆准确度:±5%读数+1个字(从50Ω~5KΩ)
◆分辨率:1Ω
◆行程测试:范围:0~1000mm
◆准确度:±(1%读数+1个字)
◆分辨率:0.1mm
◆速度特性: 范围:0.01~20.00m/s
◆准确度:±(1%读数+1个字)
◆分辨率:0.01m/s
◆电压特性:范围:12-250V
◆准确度:±(1%读数+1个字)
◆分辨率:1V
◆电流特性:范围:0.1A~20A
◆准确度:±(2%读数+1个字)
◆分辨率:0.01A
◆图形显示:每路0.1ms的数值
◆同步触发:电压:12-250V
电流:0.1-10A(20A)
◆传感器:位移变化
◆断口:信号跳变

产品选型:

A型
12路金属触头开关

B型
12路金属触头开关、6路合阻触头开关

C型
12路金属触头、6路合阻触头、3路石墨触头开关
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-01
这也太多了吧,具体的用途,建议百度搜索下,百度 百科里面 每个都会有详细的简介的
比如 断路器安秒特性检测仪
随着社会的进步和信息化、自动化程度的不断提高,人们对电力、通信、金融、交通等行业的依赖程度进一步加深,也就对供电系统的可靠性提出了更高的要求。在电力系统中,直流电源系统作为继电保护、自动装置、控制操作回路等电源之用,是继电保护、自动装置正确动作的基本保证。而直流断路器是变电站、发电厂直流系统中最常用的保护元件。
目前的直流馈电网络多采用树状结构,蓄电池到站内各用电设备,一般至少经过三级配电。随着发电厂、变电站控制负荷和动力负荷对直流电源的要求越来越高,直流断路器对电器的过载保护、短路保护也越来越要求严格,它不允许有任何的拒动和误动,尤其是越级误动,将会造成电力设备损坏和系统故障、扩大事故,甚至造成大面积的停电,严重危及到电网的安全运行。为防止这种越级跳闸事故发生,非常有必要对直流系统中的各直流断路器安秒特性曲线进行测试,分析并确定在不同短路电流下,断路器的脱扣时间、分散性、内阻不一致及保护等级选择配合等,从而核对直流系统上下级断路器之间的级差配合是否合理,所以,对直流断路器进行特性测试具有非常重要的意义。
提供最大额定电流为1000A的断路器安秒特性,及时发现直流系统断路器分散性和内阻不一致、保护等级选择配合不合理等直流系统隐患,有效避免了直流断路器可能存在的拒动和误动,为直流系统上下级断路器之间的级差配合提供可靠的依据,保证了变电站直流系统的安全运行。