今天人工挖孔桩浇筑混凝土,80CM直径的孔桩地下水位高且放下水泵以后抽水效果不明显,我看到施工单位调来挖掘机放下一个直径20-30CM的管子插下孔桩,然后混凝土从该管子浇筑,边浇筑边提升该管子。
我的问题是:
1、施工单位这么做是什么意思?
2、我们工地的孔桩基本都在11米以上,都是一次浇筑到顶,然后振动棒插下5M左右振捣,我记得规范上说先浇筑锅底,然后振捣,然后浇筑1.5M再振捣,依次循环,请问今天现场这样操作会不会出现严重的质量问题?(混凝土是埲送混凝土C30)
我做的是厂房,16000平,桩基比较多,都是人工挖孔桩。在安徽黄山
在浇筑之前我认为先浇筑孔桩扩孔的锅底,然后振捣。在浇筑3-4米震荡一次,直到设计标高。
但总代说可以一次浇筑成型,我怕以后混凝土桩基 下面没有振捣的部分 出现收缩,做应变不合格,那就是质量事故断桩。。
谢谢您的指教!
混凝土很干,浇下来很干,粗骨料都可以看的到。。