地暖不热接了个循环泵也没起作用(接在回水上),请教高手我想接在进水上是否可行,谢

如题所述

循环泵安装在进水管和回水管都可以,一般都安装在回水管。在使用相同型号的循环泵时,安装在回水管的循环泵水流动更快。

但是地暖不热有非常多原因,如果进水温度可以、出水温度较低,安装循环泵就可以解决问题,但是如果进回水温度都低,那么需要先查找不热的原因。

地暖不热的原因:

1、地暖管有气体

水管内有气体会影响水流的正常循环的。解决办法很简单打开排气水路逐一排气。

2、水压不够,流速慢

这种情况需要跟邻居进行对比水压和流速,检查进水总阀的打开程度,一般情况不是个别问题,整栋楼都应该一样不热。

3、地暖过密

有些业主重新铺地暖,又找了没有经验的师傅,地暖管铺的过密也不行。不是水管越密越暖和,密度大了水管的流速就会降低,一般每平米控制在4-5米水管。

4、初次使用或者长期未使用

如果是刚装的地暖,或者是长期没有使用过,这个时候打开地暖它的升温是比较慢的,一般需要很长时间(10多个小时)才能达到我们设定的温度。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-06
接那里都一样的,
地热的进水温度是多少呢,如果进水不热,那么按照循环泵也不行的。
如果进水热,回水也热的情况极有可能是地热管在室内的长度不够导致的。
你详细说下,原因才可以分析到。追问

谢谢你耐心的回答。
进水虽然不是很热(手摸分水器有30度左右),可是回水是凉的(但也不是冰凉),我加的是100W的循环泵,是不是功率小啊?再加个大一点的效果能好吗?

追答

集体供暖吗?以前热过吗?

追问

谢谢!
集体供暖(是那种地源热泵,供水温度不是很热),今年是第一年供暖,我家是新房,自己铺的地暖,我是自己用壁挂炉烧地暖的,(去年自己烧的地暖还行,就是太浪费天然气了,今年地源热泵启用,我就找人把地源热泵的进水接到我家地暖的分水器上了,不好意思,让你见笑了,就是想省几个钱),我想,这样应该是可行的。另外,我家还有4个散热片(中央空调那种带风机的),虽然不是很热,但开开风机室内温度明显升高。

追答

集体供暖应该不用循环泵也可以热起来的。你的循环泵方向没有接反吧,
可能是水温较低,由于是地暖,所以没有普通暖气片的效果快。

追问

  您好,我看你是行家,你说有没有可能是我们的供水压力小,我加上循环泵后(肯定没装反)水没有全部回到主回水管线里(因供水压力小受阻),而是通过我家的4个散热片又打成了小循环,   
  主 回 水
  

  主 进 水
  

  地暖分水器(7组)
  

  循环泵因为我感觉打开泵后进水管的温度有所下降。

追答

有可能是那样的,其实集体供暖不用自己加泵的。

追问

供水压力太小,地暖循环不起来啊,你说还有什么办法能让地暖循环呢?

追答

只有加循环泵了,你最好接到你的进水总管上,这样抽筋来的都是热水,强制热水循环,把冷水顶出去。

追问

哦,谢谢,我家进水总管不能接,只能接到我家地暖分水器的进水上,你看能行吗?我就想知道是否可以接到进水上,因为好多人都说必须接到回水管上。

追答

可以接到分水器的上游,也可以接到集水器的下游。我给你个图片,你看看接到这个画圈的部位。

 

 

本回答被提问者和网友采纳