回弹法检测混凝土抗压强度报告中,(泵送混凝土)平均值是修正之后计算而得的吗?

回弹法检测混凝土抗压强度报告中,(泵送混凝土)平均值是修正之后计算而得的吗?泵送C50砼,那么报告中的平均值是测区强度+1.5修正之后再计算而得的平均值吗?还是没经过修正直接计算的平均值,而后用平均值+1.5修正求得推定值??谢谢好心人帮助

按现行JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》,泵送混凝土回弹值不需要修正,泵送混凝土回弹值换算抗压强度时直接查表B即可。追问

那我明白了,谢谢你啊!
我还想问你一下!
1)第一个问题:C50混凝土回弹值都大于48,这样的的话在附表B里面就查不到强度值(碳化深度为0的时候),当然当回弹值大于48的时候其强度也肯定大于60,但是我计算躲个测区的平均值的时候,如何取值呢?
举个例子,10个测区的平均回弹值分别为 43.5 44.3 46.7 42.3 48.2 46.3 46.4 49.3 45.4 46.9 其中48.2,49.3在碳化深度值为0时就无法确定其强度值

追答

用内插法查抗压强度换算值。
如:43.5→(51.8+52.3)/2=52.1、44.3→(53.7+54.1)/2=53.9
你看表下面的“注”,48.2、49.3没有对应抗压强度换算值,说明大于60Mpa。

追问

谢谢你,内插法我会!再追问最后一个问题,这10个测区抗压强度换算值分别为:
52.1 53.9 59.7 49.3 ( ) 58.7 59 ( ) 56.5 ( )
,三个测区的抗压强度换算值大于60Mpa,那这10个测区的平均值和推定值怎么确定啊?

您能把这10个测区的平均值和推定值如何确定告诉我吗?

追答

平均值56.92Mpa
标准差3.86Mpa
推定值56.9-1.645×3.86=50.6Mpa

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-01-05
1按新标准,测区混凝土强度换算值可查表附录B或按给出的一个指数方程计算得出;
2构件的混凝土强度平均值可根据各测区的混凝土强度换算值按新标准7.0.2条规定计算;
3构件的混凝土强度的推定值按新标准7.0.3条计算。追问

首先谢谢您的回答!

但是我的问题是,混凝土强度平均值,是在修正之后计算而得,还是算出平均值之后再进行修正来求推定值?即:修正值在 求平均值之前,还是之后?

追答

按新标准不存在修正值,查表直接就可以得到强度值,无需修正。修正是旧标准的事,现在无需再去研究它了。

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-01-05
你说的是老标准JGJ/T23-2001的方法,根据碳化深度有个系数修正。现在更新为JGJ/T23-2011里泵送混凝土和非泵送(现场自拌)算法分开的。你只需要算出平均值查泵送混凝土根据碳化深度查表换算强度就知道了。