我现在使用一个设备。配置是PLC三菱Q2H,通讯模块QJ71C24N-R2,触摸屏施耐德XBTOT,请问要想plc与触摸屏通讯应该怎么设置?
PLC的Modbus通讯使用手册
Modbus通讯协议作为标准的工业通讯协议已经被广泛地应用在各个领域,三菱
PLC的RS485通讯接口支持这种通讯协议,使 PLC能方便地与具有Modbus通讯协议的设
备进行通讯,例如变频器、温湿度模块、组态网路、各种传感器等。
Modbus通讯协议分为两种串行通讯模式,ASCII和 RTU通讯模式。在配置每台PLC
时,用户须选择通讯模式以及RS485串行口的通讯参数。(波特率,奇偶校验等),在
Modbus总线上的所有设备应具有相同的通讯模式和串行通讯参数。使用Modbus通讯,必
须在梯形图中对每台PLC的相关特殊元件进行设置。
D8120通讯参数选择寄存器:
b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
b0 数据长度: 0:7位 1:8位
b2b1 奇偶性 00:None无 01:Odd奇 11:Even偶
b3 停止位: 0:1位 1:2位
b7b6b5b4 波特率
0100:600bps 0111:4800bps 0101:1200bps
1000:9600bps 0110:2400bps 1001:19200bps
b8-b12 与Modbus无关
B13 Modbus通讯模式: 0:RTU 1:ASCII
B14 启动通讯协议: 0:使用编程口协议或按RS指令通讯
1:使用Modbus协议通讯
B15 PLC主从机选择 0:从机 1:主机
8 1 E RTU
D8121从机站号寄存器:范围1-247。当PLC作为Modbus通讯从机时,必须有一个站
号,在梯形图里对D8121进行设定。
D8126发送前的延时寄存器:范围0-1000,单位ms。让接收设备有个准备时间,可
以适当选择5-20ms。
当PLC为主机时
读取从机数据指令示例:RD3A K1 H0 D0
RD3A原来是模拟量模块读取指令,原指令功能不能使用。RD3A指令对应 Modbus的
03号功能,读取(4X类型)寄存器。指令中K1是代表被读从机设备的站号,范围1-247;H0
是代表被读数据在从机设备中的地址编号0000(十六进制数表示);D0里的值是代表读取的
寄存器个数,范围1-32,被读取的数据依次保存在 D1,D2,D3……里。
写数据到从机指令示例:WR3A K1 H0 D0
WR3A原来是模拟量模块写入指令,原指令功能不能使用。WR3A指令对应Modbus
的16号功能,写数据到从机设备的各个(4×类型) 寄存器;如果只写1个寄存器, WR3A指令
对应Modbus的06号功能,写1个数据到从机设备的1个(4×类型) 寄存器。指令中K1是代表
被写从机设备的站号,范围1-247;H0是代表被写寄存器在从机设备中的首地址编号
0000(十六进制数表示);D0里的值是代表被写的寄存器个数,范围1-32,被写出的源数据依
次保存在D1,D2,D3……里。
D8129(M8129)超时时间寄存器:范围0-32767,单位10ms。当接收超时或接收错
误时,M8129=ON
M8123一次通讯完成标志当完成一次通讯时,M8123=ON,不管是否成功完成。
Modbus 通讯使用手册
当RD3A或WR3A不被执行时,不影响M8129和M8123;当指令被执行时,如果正在通
讯中,则M8129和M8123都被系统自动置OFF;如果通讯完成则M8123和M8129 输出相应
的状态。
多次编程:RD3A或WR3A可以在梯形图中多次编程,因通讯是一个长时间的过程,所
以通讯中要保持执行,不能用脉冲形式。
在有多个指令同时需要通讯时,系统会依次轮流分时通讯,使用M8123的上延可以方
便地检出本通讯指令本次的执行状况。
D8063(M8063)通讯错误信息M8063的上延可以方便地检出本通讯指令本次通讯的
错误信息。 D8063的值分别代表各自的错误信息
6315:Modbus从站号超范围(0~255) 6316:Modbus读写寄存器个数超范围(1-32)
6317:Modbus接收超时6318:得到回应的站号不一致
6319:回应非法 6320:回应的LCR校验错
6321:保存数据的地址非法 6322:回应的CRC校验错
6323:回应的数据格式非法 6324:本机未设为Modbus主机
6325:地址超范围 6326:Modbus发送超时
当PLC为从机时
一旦PLC被设定为Modbus从机,不管PLC是在STOP还是在RUN状态,都可以进行
Modbus通讯。
从机支持的Modbus功能有:
01号功能:读位,范围1-512个 02号功能:读位,范围1-512个
03号功能:读寄存器,范围1-32个 04号功能:读寄存器,范围1-32个
05号功能:写位,范围1个 06号功能:写寄存器,范围1个
15号功能:写位,范围1-512个 16号功能:写寄存器,范围1-32个
PLC寄存器在Modbus通讯时所对应的地址编号:
16进制地址编号寄存器
0000-01FF D0-D511
1F40-203F D8000-D8255
A140-A23F T0-T255
A340-A407 C0-C199
A408-A477 C200-C255,32bit占2个地址
PLC位元件在Modbus通讯时所对应的地址编号:
16进制地址编号位元件
0000-05FF M0-M1535
1E00-1EFF M8000-M8255
2000-23E7 S0-S999
3000-30FF T0-T255
3200-32FF C0-C255
3300-33B7 Y0-Y267
3400-34B7 X0-X267
追问大哥,这是FX系列的,我需要的是Q系列模块的串口通讯,,设置方式,希望能够帮忙
追答Q系列和fx系列都用232来通讯,其通讯设置应该不会相差太大
你还是查看一下手册吧!
现在我无从下手,而且像FX它是自适应的,Q的要设置的吧,能给我列下Q系列的条理吗?
这个是每个通讯的必须要素,我希望能知道细则