火线与零线电压只有60V,地线与零线电压有180V,火线与地线有220V。断开火线单P空开都没有电压了?这是零线虚接么?如果虚接该怎么查是哪个位置虚接?以前好好的,就今天就这样了。急求老师傅解答!
,公共零线有没有断掉,
零线是三相电路的公共回线。零线能保证三相负载成为三个互不影响的独立回路;不论各相负载是否平衡,各相负载均可承受对称的相电压:不发一相发生故障,都可保证其它两相正常工作。
中性线如果断开,就相当于中性点与负载中性点之间的阻抗为无限大,这时中性点位移最大,此时功率大的相,负载实际承受的电压低于额定相电压(灯泡的灯光发暗);功率小的相,负载实际承受的电压高于额定电压(如灯泡的灯光过亮,要烧坏)。
追问就是 因为先在墙里,不好查。用电笔测零线火线都亮灯,地线不亮灯。是从配电柜到另一个房插座的第一个插座量的。后面插座的线我剪断了。我不清楚从配电柜到这第一个插座这中间还有没有另外接线出去。在墙里。看不到。这种情况只有零线断了的情况吗?没有可能火线漏电到地线?我把地线接到零线电器就能用了。
追答是的,如果是火线接地,零线与火线之间的电压,也有220v,那你只有往前查零线,哪儿电笔不亮啦,就是那儿附近断掉,一般是3相的公共零线那段,不要把地线当零线用,会发生危险的。