民用电,三向四线120kw,用多粗的电线?

1,民用电,120kw,三相四线,需要多粗的电缆?
2,三相四线是每根线承担1/3的总电流还是每根线都承担总电流?
3,120kw功率需要多大的空气开关(DZ型)

1,民用电,120kw,三相四线,需要的35平方的电缆。
120000/3/380=105A,105/3=35平方毫米
2,三相四线是每根线承担1/3的总电流。
3,120kw功率需要120~150A的空气开关(DZ型).
手打不易,如有帮助请采纳,谢谢!!追问

之前网上查的结果是 铜线75平方,铝线95平方,请问介个是怎么回事啊?我主要是要接各种厨房用具(食堂用,比较大型)用铜线。还有,地线也是35平方么?谢谢!

追答

他算的不对!地线也是35平方。有诗为证:
导线截面积与载流量的估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明 (1)口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 "穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口决计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。根据电流选择电缆) 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

手打不易,如有帮助请采纳,谢谢!!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考