三菱PLC,FX2N系列定时器计时单位为多少毫秒,时间常数K为多少

如题所述

T0-T199 共200点为100ms型。

T200-T245 共46点为10ms型。

T246-T249 共4点为1ms累计型。

T250-T255 共6点为100ms累计型。

时间常数K 为0-32767。

扩展资料:

三菱PLC检修工艺及技术要求:

1,测量电压时,要用数字电压表或精度为1%的万能表测量。

2,电源机架,CPU主板都只能在主电源切断时取下。

3,在RAM模块从CPU取下或插入CPU之前,要断开PC的电源,这样才能保证数据不混乱。

4,在取下RAM模块之前,检查一下模块电池是否正常工作,如果电池故障灯亮时取下模块PAM内容将丢失。

5,输入/输出板取下前也应先关掉总电源,但如果生产需要时I/0板也可在可编程控制器运行时取下,但CPU板上的QVZ(超时)灯亮。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-22

T0-T199 共200点为100ms型。

T200-T245 共46点为10ms型。

T246-T249 共4点为1ms累计型。

T250-T255 共6点为100ms累计型。

时间常数K 为0-32767。

扩展资料

通用定时器的工作原理n 当定时条件为ON,指定的定时器对PLC内部的100ms、10ms、1ms时钟脉冲进行累加计数,当前值等于设定值时,定时器的常开触点接通,常闭触点断开。

当定时条件变为OFF,定时器被复位,常开触点断开,常闭触点接通,当前值恢复为零。n 通用定时器的特点:没有保持功能图1 通用定时器的工作原理。

n  当定时条件为ON,指定的定时器对PLC内部的100ms、10ms、1ms时钟脉冲进行累加计数,当前值等于设定值时,定时器的常开触点接通,常闭触点断开。当定时条件变为OFF,定时器被复位,常开触点断开,常闭触点接通,当前值恢复为零。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-12-30

1,T0-T199 共200点为100ms型。

2,T200-T245 共46点为10ms型。T246-T249 共4点为1ms累计型。

3,T250-T255 共6点为100ms累计型。

4,时间常数K为0-32767。


扩展资料:

6,拨插模板时,要格外小心,轻拿轻放,并远离产生静电的物品。

7,更换元件不得带电操作。

8,检修后模板安装一定要安插到位。

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-21
T0-T199 共200点为100ms型。
T200-T245 共46点为10ms型。
T246-T249 共4点为1ms累计型。
T250-T255 共6点为100ms累计型。
时间常数K 为0-32767本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-12-31
抵制日货!