家用电力问题请专业回复

我家电闸刀是380v100a的、下面链接一个15000w的稳压器、平时家用电灯几个、开3p空调后电闸刀发红、但是不断电、《保险丝是2平方铜条做成》、电闸刀外部是10平方铝线《社区线路不能改造》、内部是10平方铜线链接铡刀和稳压器、请解答、、怎么解决

    保险丝是2平方铜条做成      已没有保险作用了

    电闸刀发红     ä¸€æ—¦å‘红后会使刀口失去夹紧力,接触不良。应考虑更换。可换空开。

    如电压低是电源容量不足造成的,使用稳压器只能造成电压更低。如家家都用,稳压器只会雪上加霜。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-31
3p空调电流应该在30安培以下,100a的电闸刀不应该发红。
保险丝是铜条做成?有点疑问。
个人意见:电闸刀的接触不良,造成接触电阻过大,所以电闸刀过热、发红
建议,换一个好点的电闸刀。
第2个回答  2012-12-31
从你的描述来看,导线截面积是足够的
问题估计是连接桩头螺丝没压紧,导致接触电阻很大,大电流通过自然会发热
螺丝刀重新紧下看看?
不出意外的话,搞定。
第3个回答  2012-12-31
保险丝换大一号或者空开换大一号试试
第4个回答  2012-12-31
估计是刀闸老化,接触不好,更换一个100A的空开,应该就好了