对于混凝土试块强度不合格的质量问题是否需要处理?请说明理由

这是我们实训的题、好像是二级建造师考试的题、我们实训的是组织设计、

1、首先看你不合格到什么程度,如果在95%以上,经项目经理,监理同意可以通过验收评定合格。
2、试块不合格只能代表某一部位的混凝土不合格,不合格的原因不一定就是砼配合比问题,也有可能是试块制作、养护不当。
3、通常的处理方法就是委托检测中心进行实体回弹,还不能合格就要钻蕊取样了。
4、如果取蕊和回弹仍不合格可以与设计及甲方商量,进行结构加固或更改设计处理(一般设计都有富余系数)。
土建工程试验送样是体现展示土建工程质量优劣的一个主要途径,砼试块的送样是土建工程试验的一个重要组成部分,同时砼试块送样又存在时效性强,试验报告出来后无法更改,不能补送的特点。这样,一旦送样出现纰漏,就会对工程造成相当大的损失。《混凝土结构工程施工质量验收规范》(以下简称《规范》)和《混凝土强度检验评定标准》对混凝土试块送样过程中出现的问题进行若干阐述。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-30
首先:要委托检测中心进行实体钻蕊取样及回弹,如实体检测合格,则仍按合格对待,可不另外处理;若不合格,就要请设计单位根据实体检测的数据进行结构受力复算-算这样的砼强度是否对结构的安全性和使用性产生影响(结构是否还依然达到安全性和使用性的要求),设计单位会根据计算结果提出处理意见(不需处理、加固处理、凿除重做),施工单位根据设计的处理意见进行处理。
第2个回答  2012-12-30
简述以下:
1、混凝土试块不合格只能代表某一部位的混凝土不合格,不合格的原因不一定就是砼配合比问题,也有可能是试块制作、养护不当。
2、试块不合格必须要处理的,因为现在检测中心和质监站是连网的,结果会在第一时间上传到质监站网站公布。
3、通常的处理方法就是委托检测中心进行钻蕊取样及实体回弹。
4、如果取蕊和回弹仍不合格可以与设计及甲方商量,进行结构加固处理。如不同意加固处理那就只有凿除。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-12-31
如都不行,哪就只有拆了!
第4个回答  2013-01-08
钻蕊取样及实体回弹