看到FX3U模拟量使用手册,他和FX2N模拟量模块的使用不一样,好像FROM 和TO 指令不怎么好用,三菱提供了 用 mov指令读写的方法,怎么看不懂,求大侠给小弟举个简单的例子?谢谢
三菱PLC模块FX3U-4AD使用平均次数的程序,说明了使用4AD中输入的模拟量数据平均次数或者数字滤波器功能的程序(FX3U-4AD程序、FX3U-4AD编程实例)。
1、条件
记载了根据下面条件编写的顺控程序举例。
1) 系统构成
FX3U可编程控制器上连接了FX3U-4AD(单元号: 0)。
2) 输入模式
设定通道1、通道2为模式0(电压输入,-10V~+10V→-32000~+32000)。
设定通道3、通道4为模式3(电流输入,4mA~20mA→0~16000)。
3) 平均次数
设定通道1、通道2、通道3、通道4为10次。
4) 数字滤波器设定
设定通道1、通道2、通道3、通道4的数字滤波器功能无效(初始值)。
5) 软元件的分配
软元件............内容
D0............通道1的A/D转换数字值
D1............通道2的A/D转换数字值
D2............通道3的A/D转换数字值
D3............通道4的A/D转换数字值
2、顺控程序举例
1)、用于FX3U、FX3UC可编程控制器