砌体无约束的端部必须增设构造柱是墙的端部无任何附助物,即通称的“墙的自由端”。墙体砌筑完成到尾部时没有混凝土构件(剪力墙、柱)相连时要设置构造柱。

因为,框架(框剪)结构墙体砌筑是填充墙,它是没有约束性的,就是说它是可以晃动的。需要通过构造柱进行拉结。

构造柱的设置部位在外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、较大洞口两侧,大房间内外墙交接处等。此外,房屋的层数不同、地震烈度不同,构造柱的设置要求也不一致。

构造柱的最小截面尺寸为 240mm×180mm,竖向钢筋多用4 12 φ ,箍筋间距不大于 250 mm, 随烈度和层数的增加建筑四角的构造柱可适当加大截面和钢筋等级。

扩展资料:

墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱;当墙长大于 5m(或墙长超过层高 2 倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱;较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱 ,构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全高布置。

构造柱通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横墙交接处,墙的转角处,墙长达到五米的中间部位要设构造柱。为提高砌体结构的承载能力或稳定性而又不增大截面尺寸,墙中的构造柱已不仅仅设置在房屋墙体转角、边缘部位,而按需要设置在墙体的中间部位,圈梁应设置成封闭状。

圈梁可以提高建筑物的整体刚度,抵抗不均匀沉降,圈梁的设置要求是宜连续设置在同一水平面上,不能截断,不可避免有门窗洞口堵截时,在门窗洞口上方设置附加圈梁。

附加圈梁伸入支座不得小于2倍的高度(为被堵截圈梁的上平到附加圈梁的下平),且不得小于1000mm,过梁设置在门窗洞口的上方,宜与墙同厚,每边伸入支座不小于250mm。

参考资料来源:百度百科--构造柱

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-22

  砌体无约束的端部必须增设构造柱是墙的端部无任何附助物,即通称的“墙的自由端”。墙体砌筑完成到尾部时没有混凝土构件(剪力墙、柱)相连时要设置构造柱。因为,框架(框剪)结构墙体砌筑是填充墙,它是没有约束性的,就是说它是可以晃动的。需要通过构造柱进行拉结。

  两道砌体交接处不算无约束,因为两个砌体相交时,他们是互相约束的,所以,不是无约束范畴的。

第2个回答  2013-01-15
砌体墙指端端头,没有柱子折角墙等的状态。就需要在砌体尽端设置构造柱。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-01-15
也就是,墙体两端没有框架柱,就要设置构造柱了,一般都不带马牙槎,柱宽同墙厚。重点还是看下规范,