综合楼,四层,14.55米高,用避雷针加架设在女儿墙上的避雷带,避雷针高度怎么确定?

如题所述

你可以用直径为约 1.2cm 的钢筋条围着房屋顶装一圈焊合,中间每 1.5M 接房顶 的围墙焊一个接点,在选一处比较不会有人可触摸到的位置沿着屋顶连接到地 下,地下部分要深入 1.5m 长,宽为 4.2cm 的铁条,这样就可以了我特意做了个 示意图,我用红线放大方便你观看,图中红线代表直径为约 1.2cm 的钢筋条,红 色填充长五角形的部分为:地下部分要深入 1.5m 长,宽为 4.2cm 的铁条,而绿 色部分是你要自已设法不要让人触摸到的部分,比如套个绝缘材料,其它请注意 看图,下为示意图:

避雷针制作、安装 所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。 采用镀锌 钢管管制作针尖, 管壁厚度不得小于 3mm,针尖刷锡长度不得小于 70mm 避雷针应 垂直安装牢固。垂直度允许偏差为 3/1000。 焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭 接长度必须符合下列规定: 扁钢为其宽度的 2 倍(且至少 3 个棱边焊接)。 圆钢 为其直径的 6 倍。 圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的 6 倍。 避雷针一般 采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值: a 独立避雷针一般采用直径 为 19mm 镀锌圆钢。 b 屋面上的避雷针采用直径 25mm 镀锌钢管。 c 水塔顶部避 雷针采用直径 25mm 或 40mm 的镀锌钢管 d 烟囱顶上避雷针采用直径 25mm 镀锌圆 钢或直径为 40mm 镀锌钢管 e 避雷环用直径 12mm 镀锌圆钢或截面为 100mm2 镀锌 扁钢,其厚度应为 4mm 1、避雷针制作 1) 根据图纸要求在土建进行避雷针基础 施工时 , 预埋好地 脚螺栓等。 2) 按设计要求的材料所需的长度分上、中、下 三节进行下料。如果针尖采用钢管制作 , 先将上节钢管一端锯成锯齿形 , 用

手锤收尖后进行焊缝磨尖、涮锡 , 然后将另一端与中、下两节找直焊好。 2、 避雷针安装 将支座钢板固定在预埋的地脚螺栓上 , 焊上一块肋板 , 再将避雷 针立起 , 找直、找正后 , 进行点焊 , 然后加以校正 , 焊上其他三块胁板。最 后将引下线焊接在底板上 , 清除药皮刷防锈漆。 3、支架安装 角钢支架应有燕 尾,其埋注深度不小于 100mm,扁钢和圆钢支架埋深不小于 80mm。 所有支架必 须牢固,灰浆饱满,横平竖直。 防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面 100mm;接地干线支架其顶部应距墙面 20mm. 支架水平间距不大于 1m(混凝土支 座不大于 2m);垂直间距不大于 1.5m 。各间距应均匀,允许偏差 30mm。转角 处两边的支架距转角中心不大于 250mm。 支架应平直。水平度每 2m 检查段允许 偏差 3/1000,垂直度每 3m 检查段允许偏差 2/1000;但全长偏差不得大于 10mm。 支架等铁件均应做防腐处理。 埋注支架所有的追问

大哥,您复制粘贴很爽,但是我求的是到底我这个避雷针的高度应该是多少?我的楼顶是23.3长,15.9宽,您发的这些规范上都有啊

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考