钢筋混凝土梁中,当计算后可知忽略剪力作用时,梁内受扭最小配筋率该怎么算,要忽略剪力值吗?

如题所述

剪扭构件的最小配筋率包括箍筋的最小配箍率ρsv,min、纵向钢筋的最小配筋率ρtl,min。它们的计算公式如下:

最小配箍率:ρsv,min=0.28ft/fyv

    ft:混凝土抗拉强度设计值。

    fyv:箍筋抗拉强度设计值,取值同普通钢筋。

最小配筋率:ρtl,min=0.6×√[T/(Vb)]×ft/fy

    fy:纵向钢筋抗拉强度设计值。

    T:扭矩值,V:剪力值。

    当T/(Vb)>2.0时,取T/(Vb)=2.0。

忽略剪力作用,说明扭剪比很大,这点体现在纵筋的最小配筋率上:T/(Vb)很大,取T/(Vb)=2.0。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-04-11
按混凝土结构设计规范,当剪力值小于0.7ftbh0时候,剪力忽略不计了。这个时候是告诉你,可以构造配筋了。因为混凝土就能承受剪力了。箍筋当然构造配置。。。至于你说的受扭钢筋最小配筋率。那就完全理解错了。剪力应该计入。而且受扭的钢筋是纵筋,不是箍筋。混规9.2.5条。受扭钢筋是沿截面一周均匀布置纵筋
第2个回答  2021-01-11
噢!
你的问题需要图形指导的!
光文字是表达不出来的!