循环水泵噪音大如何解决?

如题所述

循环水泵噪音大的解决方法,美宝环保总结有5点:

1、电机反转会有噪音
维修方法:检查看看是不是电机反转打开电机盒查看电机接线顺序,如果有错位的,将电机接线调整为正转。

2、转动时轴封接触面左右摩擦摆动造成噪音大
维修方法:检查轴心是否偏离中间,拆开重新校正轴心。

3、中封盖摩擦及振动的声音大
维修方法:打开主体检查叶轮摩擦时是否绞到异物,看叶轮有没有损坏;将叶轮里绞到的异物清理干净。

4、轴承损坏,声音刺耳
维修方法:更换电机轴承。

5、进空气,打水声很大
维修方法:检查小型自吸泵进出管道和接头,泵吸入口的密封位置有误进空气的可能,发现及时修补。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-25
计算风压,设计一种适合泵房通风散热要求的大消声量阻抗复合式消声器,提高低频降噪效果。为了提高泵房的整体隔音效果和降噪效果,可能需要增加隔声罩或隔音板以减少方向性噪声,并在泵房内安装局部隔音屏。
第2个回答  2020-12-27
循环水泵噪音大,可以解决,可以加装,仿照引种至放上隔音板