为了有效地防止触电事故,可采用绝缘、屏护、安全间距、保护接地或接零、漏电保护等项技术或措施。
1.绝缘
绝缘是用绝缘物把带电体封闭起来。该绝缘物只有遭到破坏时才失效。绝缘材料的体积电阻率一般在107ω·m-3以上。新装和大修后的低压线路和设备,绝缘电阻不应低于0.5 mω;运行中的线路和设备不应低于每伏工作电压1000ω;在潮湿环境运行的不应低于每伏工作电压500ω。控制线路一般不应低于1 mω;潮湿环境的可降低为0.5 mω。
高压如35 kv的线路和设备,其绝缘电阻不应低于1000~2500 mω。架空线路每个绝缘子的绝缘电阻不应低于300 mω。运行中电缆的绝缘电阻应根据其额定电压设定在300~1500 mω之间。变压器在投入运行前,其绝缘电阻不应低于出厂时的70%。如测得变压器绝缘电阻低于出厂后的试验值的70%,应根据有关规定对绝缘油作耐压强度及其他试验。高压交流的定子绝缘电阻不应低于每千伏工作电压1 mω;转子绝缘电阻不应低于每千伏工作电压0.5 mω。fs型避雷器的绝缘电阻不应低于2500 mω。
绝缘物由于击穿、损伤、老化会失去或降低绝缘性能。绝缘物在强电场等因素作用下完全失去绝缘性能的现象称为击穿。气体击穿后能自己恢复绝缘性能;液体击穿后能基本上恢复或一定程度上恢复绝缘性能;固体击穿后不能恢复绝缘性能。损伤是指绝缘物由于腐蚀性气体、蒸汽、潮气、粉尘及机械等因素而受到损伤,降低甚至失去绝缘性能。老化是指绝缘物在电、热等因素作用下,性能和机械性能逐渐恶化。带电体的绝缘材料若被击穿、损伤或老化,就会有电流泄漏发生。
对于安全要求较高的设备或器具,如绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫等电工安全用具;阀型避雷器、、变压器、电力电缆等高压设施;某些日用电器和电动工具应定期进行泄漏电流试验,及时发现绝缘材料的硬伤、脆裂等内部缺陷。同时,还应定期对绝缘物作介质损耗试验,采取有力措施保证绝缘物的绝缘性能。
2.屏护和间距
屏护是借助屏障物防止触及带电体。屏护装置包括护栏和障碍,可以防止触电,也可以防止电弧烧伤和弧光短路等事故。屏护装置所用材料应该有足够的机械强度和良好的耐火性能,可根据现场需要制成板状、网状或栅状。
护栏高度不应低于1.7 m,下部边缘离地面不应超过0.1 m。金属屏护装置应采取接零或接地保护措施。护栏应具有永久性特征,必须使用钥匙或工具才能移开;障碍也必须牢固,不得随意移开。屏护装置上应悬挂“高压危险”的警告牌,并配置适当的信号装置和连锁装置。