消防控制水泵的控制柜需要设置成手动状态吗

如题所述

消防控制水泵的控制柜需要有手动自动转换开关,这个一般无人值班是需要设置自动状态的,有人值班时设置手动状态的,不论是手动还是自动状态水泵都是不会启动的,自动状态下需要消火栓按钮或者压力开关联动启泵 ,手动状态时需要手动控制启动按钮启动。
为什么要设在自动状态

采用临时高压消防给水的室内消火栓系统和闭式自动喷水灭火系统的消防水泵控制柜在平时应设在自动启动位置。

自动启动状态,可减小火灾发生时因消防水泵的启动问题造成扑救延误和失败。

当水压低于预设值时(有人使用消防水源),系统就自动启动补水,手动状态下不会自动补水。

什么时候可以设为手动

1.当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。

2.设备维护、试验、保养时,可以把消防泵临时打到手动状态防止误启动,工作完毕后,应及时调回自动启动状态。

还有那些控制系统要设为自动状态

1.锂离子电池仓库的事故风机应设为自动状态;

只有设置为自动档时,当烟感或温度报警时,联动的事故风机才能启动。

2.粉尘涉爆场所的风机应设为自动状态。

粉尘设备启动时,风机必须处于启动状态。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考