Modbus通讯方面的,手册看了很久都没看懂!网上看资料说给40001赋值10#1151就是启动电机,我想知道10#1151转化为2进制对应各控制字是什么含义!谢谢

位# 0301, 总线控制字1
0 停止
1 起动
2 反转
3 本地
4 复位
5 外部2
6 运行允许
7 停车方式 - 积分
8 停车方式 - 急停
9 停车方式 - 自由
10 斜坡2
11 积分器输出置零
12 积分器保持
13 积分器输入置零
14 本地锁定
15 转矩限幅2
-------------------
参看ACS550用户手册,75页。
(1151)10=(47F)16=(0000 0100 0111 1111)2
从左到右,依次是15位到0位,对照上表,就可以知道其含义。追问

你好 1.0301组参数不是监控现场总线通讯,只读的吗?
通过控制字来控制传动,应该是参看ACS550用户手册,173页,控制字介绍????
2.你所说的控制字是指参数5305=1(DCU协议),如果5305=0(ABB传动简装版)时,控制
字是哪样的??

谢谢!

追答

是的,0301是监控总线控制字的,我贴出来是想让你清楚控制字里各位对应的含义是什么。

对于Modbus,协议规定与所使用的配置文件有关,因此在表中分两列给出。第一列表示采用ABB
传动配置文件,当参数5305 = 0 (ABB传动简装版) 或5305 = 2 (ABB传动完全版)表示选择ABB 传
动配置文件。第二列是DCU配置文件,当参数5305 = 1 (DCU 协议)时,表示选择DCU配置文件。
参见第179页的"ABB 控制配置文件技术数据"部分。