变电站建设中 变压器需要做哪些试验 需要注意些什么

如题所述

要按GB50150-2006《电气装置安装工程
电气设备交接试验标准》中对“电力变压器”交接试验的要求进行;其主要试验项目分为绝缘试验和特性试验两类:
绝缘试验项目主要有:
(1)测量绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比;
(2)测量与铁芯绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻;
(3)测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ;
(4)绝缘油试验;
(5)测量绕组连同套管的直流泄漏电流;
(6)绕组连同套管的交流耐压试验;
特性试验的主要项目有:
(1)测量绕组连同套管的直流电阻;
(3)检查所有分接头的电压比;
(4)检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性
(6)空载及短路试验,检查铭牌参数的正确
当然还有一些其他试验,但现场人们基本都不进行,如噪音测量等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-21
需要做绝缘电阻
绕组直流电阻
分接头电压比
连接组别和极性
有载调压装置检查和试验
绕组连同套管的介质损耗角和直流泄露电流
交流耐压试验
冲击合闸
相位检查
这些是长做的还有一些不常见
不懂得联系