变截面位置柱纵筋构造分为五种情况,分别为
1、12d弯锚柱内上部插筋、
2、弯曲出顶板连接,
3、一侧弯锚一侧出顶板直连接、
4、出顶板一侧弯曲连接一侧直连接、
5、一侧弯锚插筋一侧梁内锚固
具体做法详见18G101-1变截面位置柱纵筋构造
如果不是变截面,同位置仅变直径以及减少纵筋的柱筋,伸出顶板满足连接要求即可,上层无柱筋连接的钢筋,满足锚固要求封头即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-29

下柱钢筋大,上柱钢筋小,下柱钢筋过梁底向上1.2Lae,错开搭接。

见16G101-1图集的63页。

如果是其他情况,也可参照施工。

请采纳谢谢