9.3非压力管道闭水试验

9.3.1闭水试验要求和试验方法应设计方案。

9.3.2测试的管段应分开间距,样本选择,以及测试。

9.3.3非压力管道闭水试验,试验管段应符合下列要求:

1,外观质量管及沙井验收;

2管道和回填沟槽没有水;

3全额预订堵孔应不渗水;

4管端通过阻挡板承载力计算应大于水的压力,除非预留的管道,应密封堵坚固,不渗水;

5顶管,注浆孔喷嘴堵塞,并根据设计要求进行处理,在试管底部,地下水位少。

9.3.4管道闭水试验应符合下列要求:

1试验段上游设计水头不超过管顶壁,测试头顶部管壁上游试验段2M加利息;

2试验段上游设计水头管壁过顶,应根据试验段上游头设计水头2M以上的利息;

3测试头测试小于计算出的10米,但在上游井口检查,测试头,这样的旅行应该检查井口高度为准;

4管道闭水试验应规范附录D(闭水法试验)进行。

9.3.5管道闭水试验应进行外观检查,无泄漏,并符合下列要求,管道闭水试验合格:

1小于或等于实际渗水量表9.3。 5允许的防渗;

表9.3.5无压力管道闭水试验允许渗水

管管径迪(毫米)允许渗水

[3 /(24小时公里)]管径迪(毫米)允许渗流

[/立方米(24小时?公里)]

钢筋混凝土管200 17.60 1200 43.30

300 21.62 1300 45.00

400 25.00 1400 46.70
> 500 27.95 1500 48.40

600 30.60 1600 50.00

700 33.00 1700 51.50

800 35.35 1800 53.00

900 37.50 1900 54.48

1000 39.52 2000 55.90

1100 41.45

2管径大于表9.3.5的规定,实际渗水量应小于或等于计算的允许渗水;

Q = 1.25√迪(9.3.5 - 1) 3异形截面管周围,以允许渗流可以被转换成一个圆形的管计数;

4的化学计量量的建筑物管道应该是小于或等于允许渗流计算渗流。 Q = 0.0046Di(9.3.5-2)

Q - 允许渗水(m3/24h公里);

迪 - 管外径(mm)。 /> 9.3.6管道直径大于700毫米,井管的段的采样的数量可以选择1/3的测试,测试失败,原样品中的采样井段的数量应测试的基础上,增加了一倍。

9.3.7施工开槽内径不大于或等于钢筋混凝土管1500毫米,设计要求,不高于地下水位时,可测内渗流渗管顶渗水;测量方法按照附录F下列条件的规定,那么管道抗渗性能符合要求,不必闭水试验:

1,不得有线壁流,滴水现象;

2有滴水,渗水部位抗渗应被视为
3管渗水允许值Q≤2 [L /(M2·d)]。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考