老房子楼板承重问题

1985年建的砖混房子,楼板为现浇的,长4M,宽3.5M,配筋为:主筋(受力筋)6MM、间距15CM,副筋(分布筋)18-20CM(大概),现要在楼板上贴一层地砖,厚度大概为5—6CM,且要考虑住人,请懂结构的帮我算算,承重有问题吗?

长4M,宽3.5M的板块,长宽比=4/3.5=1.143。属于正常的双向受力板,两个方向都是受力筋,楼主没有说出板的厚度,按100~120mm厚,根据GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定:
①板的受力钢筋直径不得小于8mm;②板的受力钢筋配筋率不得小于0.2%。这两条都达不到,本来就是一个不合规范要求的板,如果再铺地砖增加5—6CM厚的重量(约108㎏/m²),难保不裂不下挠!建议改粘贴薄的装饰地板(如石英塑料地板)或铺块状地毯,安全放心。追问

为什么邻居有几户和我家情况差不多,都是农村的老房子,也都搞了装修后已住了十余年,也没 出现问题?

追答

你能确认邻居那几户和你的一模一样不?你的板多厚、混凝土强度、钢筋等级...都不知道,施工质量也说不清楚。网友只能按规范来说。

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考