11问答网
所有问题
4千瓦380伏深井泵距离200米应用几平方的电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-08-19
4千瓦的深井泵,使用三相电源的话,电流在10.5A多一点,可以使用1平方毫米铜线。如果是单相电源,电流在18A多一点,应该使用1.5平方毫米的铜线即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/2P2q8FqM7q74qSFvq2.html
其他回答
第1个回答 2018-08-19
负载电流约800A附近,按允许电压损失5%(20V)算,每根电线的电压降为10V,则每根电线的线阻: R=U/I=10/800=0.0125(Ω) 铝芯电缆截面(铝电线的
电阻率
为0.0283): S=ρ×L/R=0.0283×200/0.0125≈453(m㎡) 宜应用2根240m㎡铝电线并联输送。
本回答被网友采纳
相似回答
4千瓦380伏深井泵距离200米
长用
几平方的电缆线
答:
1.5-2.5足够
,最好使用专用防水的线缆,接头处做好防水处理,安装漏电保护器。