布线一般采用线管暗埋的方式。线管有冷弯管和PVC管两种,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙,冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10倍,这样穿线或拆线才能顺利。
根据设计确定出金属线槽的安装位置,测量定位,安装金属线槽的支、吊架,固定间距不应大于1.5~2m,采用金属膨胀螺栓固定,金属线槽连接采用专用连接板,接头处缝隙要紧密平直,非镀锌金属线槽在连接板的两端用不小于4mm2软铜线作跨接接地线。
弱电消防布线施工注意事项
注意施工的规范性:需要注意弱电工程综合布线系统系统施工中要根据相关规定,在严格执行相关技术规范的基础上,进行弱电工程综合布线系统安装施工,当出现问题没有可供参考标准和相关规定时,应该结合弱电工程综合布线系统施工实际,在科学分析的基础上,进行处理。
施工的质量:需要注意弱电工程综合布线系统施工中,质量是生命线,因此,要在具体的施工中加强关键环节的自检、互检和随检查,将因施工技术而造成的弱电工程综合布线系统质量问题和隐患消灭在萌芽期和初始阶段。
弱电消防的布线施工包括以下步骤:
确定线缆通畅:分别测试网线、电话线的水晶头,用网络测试仪测试通断;对有线电视线、音视频线、音响线的测试,用万用表测试通断;其他线缆则用相应专业仪表测试通断。
确定各点位用线长度:测量出配线箱槽到各点位端的长度;加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度,各点位出口处线的长度一般为 200mm-300mm。
确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明弱电种类-房间-序号。
确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管横截面积的80%。
进行封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。清扫施工现场,封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。
请根据实际情况调整具体步骤。