11问答网
所有问题
380V三相电38.8A电流,需要多大的空气开关和多少平方电线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-03-01
这个电机应该是22KW的,最好使用星三角启动的方式来降低启动电流,开关选60的就可以了,线如果星三角启动10平方的可以了,如果直接启动就选16的吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/2P74SFMSF.html
其他回答
第1个回答 2013-03-01
可选择60A的空开,最小使用10方铜线。
第2个回答 2013-03-01
60A的空开;10平方的铜线。
相似回答
240
平方
电缆直径
多少
?
答:
240平方mm的电缆经查电缆电流对照表
,电流
为490A。
三相电的
功率因数以0.85计算,则该
电线
能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×
380
×490×0.85=274kW。
大家正在搜
三相电需要多大的空气开关
三相电c20空气开关支持多少w
三相电50千瓦用多大空开和线
50千瓦需要多大的空气开关
8000w三相电用多大空开
三相电的空开多少A
三相电100kw用多大空开
18千瓦三相电用多大空开
三相电6kw用多大空开
相关问题
380v三相电9kw的电流是多少?应当用几平米的线?选用几A...
380V三相电10KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?
380V三相电 20KW要装多少平方的电线?多大的空气开关?
300A电流需要多大的电线,380V的?
380V三相电10KW要装多少平方的电线
三相电380V 总功率65KW需要多大的空开 多大线径
三相电160KW需要多大电缆,需要多大空气开关,
三相电160KW需要多大电缆和多大空气开关?