z3050型摇臂钻床电气原理图控制电路是如何操作

如题所述

Z3050型摇臂钻床共有四台电动机,除冷却泵电动机采用开关直接起动外,其余三台异步电动机均采用接触器直接起动。

M1是主轴电动机,由交流接触器KMl控制,只要求单方向旋转,主铀的正反转由机械手柄操作。M1装在主轴箱顶部,带动主轴及进给传动系统,热继电器FRl是过载保护元件。

M2是摇臂升降电动机,装于主轴顶部,用接触器KM2和KM3控制正反转。因为该电动机短时间工作,故不设过载保护电器。

M3是液压油泵电动机,可以做正向转动和反向转动。正向旋转和反向旋转的起动与停止由接触器KM4和KM5控制。热继电器FR2是液压油泵电动机的过载保护电器。该电动机的主要作用是供给夹紧装置压力油、实现摇臂和立柱的夹紧与松开。

M4是冷却泵电动机,功率很小,由开关直接起动和停止。

由于摇臂钻床的运动部件较多,为简化传动装置,需使用多台电动机拖动,主轴电动机承担主钻削及进给任务,摇臂升降、夹紧放松和冷却泵各用一台电动机拖动。

Z3050摇臂钻床主要由底座、内立柱、外立柱、摇臂、主轴箱、工作台等组成。内立柱固定在底座

上,在它外面套着空心的外立柱,外立柱可绕着内立柱回转一周,摇臂一端的套筒部分与外立柱滑动配合,借助于丝杆,摇臂可沿着外立柱上下移动,但两者不能做相对转动,所以摇臂将与外立柱一起相对内立柱回转。

扩展资料

控制电路分析

1、主轴电动机Ml的控制

按起动按钮SB2,则接触器KMl吸合并自锁,使主电动机Ml起动运行,同时指示灯HL3亮。按停止按钮SB1,则接触器KMl释放,使主电动机M1停止旋转,同时指示灯HL3熄灭。

2、摇臂升降控制

1.摇臂上升。Z3050型摇臂钻床摇臂的升降由M2拖动,SB3和SB4分别为摇臂升、降的点动按钮(装在主轴箱的面板上,其安装位置如图7—9所示),由SB3、SB4和KM2、KM3组成具有双重互锁的M2正反转点动控制电路。因为摇臂平时是夹紧在外立柱上的,所以在摇臂升降之前,先要

把摇臂松开,再由M2驱动升降;摇臂升降到位后,再重新将它夹紧。而摇臂的松、紧是由液压系统完成的。在电磁阀YV线圈通电吸合的条件下,液压泵电动机M3正转,正向供出压力油进入摇臂的松开油腔,推动松开机构使摇臂松开,摇臂松开后,行程开关SQ2动作、SQ3复位。

若M3反转,则反向供出压力油进入摇臂的夹紧油腔,推动夹紧机构使摇臂夹紧,摇臂夹紧后,行程开关SQ3动作、SQ2复位。由此可见,摇臂升降的电气控制是与松紧机构液压一机械系统(M3与YV)的控制配合进行的。下面以摇臂的上升为例,分析控制的全过程:

按住摇臂上升按钮SB3→SB3动断触点断开,切断KM3线圈支路;SB3动合触点闭合(1-5)→时间继电器KT线圈通电→KT动合触点闭合(13-14),KM4线圈通电,M3正转;延时动合触点。

参考资料来源:百度百科-Z3050摇臂钻床