家里所有插座都没电了。没跳闸, 神马情况

单元楼,灯跟插座的没用一个线路。 今天早起用电磁炉后突然跳闸了。然后合上之后插座都没电了。灯有电。出门看看楼道的两根线一个有电一个没电。我没有任何电器知识。看百度都是什么漏电保护器,那玩意在哪 反正就是这么个情况。 大家说的通俗点啊 麻烦大家了
QQ 514914871 欢迎大家亲自指导

断路器检查

断路器跳闸,是最有可能造成整个回路断电的。首先应检查断路器状态,如果断路器跳闸了,首先应尝试合闸。如果合闸后继续跳闸,则要检查断路器型号。

带漏电的断路器,频繁跳闸,且跳闸后复位按钮突出,则可能是电路中存在漏电现象。

拔下所有用电器插头,排除用电器漏电的可能性。拆下断路器下口的两根线,排除断路器故障的可能性。逐一拆下回路内插座,排查插座之间连接的电线损坏。

不带漏电的断路器跳闸,或漏电断路器跳闸后复位按钮未突出,则可能是电路中存在过载或短路。

拔下所有用电器插头,排除电路由于过载或用电器内部短路导致跳闸的可能性。拆下断路器下口的两根线,排除断路器故障的可能性。逐一拆下回路内插座,排查插座接线柱及电线接头上的短路现象。

不论是漏电断路器还是普通断路器,未跳闸,但是房间没电了,首先要检查断路器内部是否损坏。检查方法是使用万用表,测量上口接线柱和下口接线柱的通断情况。如果没有万用表,可以将断路器下口的两根线接到旁边其他的断路器上,看是否房间有电。

电线接头检查

如果断路器没有问题,而整个房间的插座却都没有电,几乎可以断定是断路器到最近的一个插座之间的电线或接头损坏了。

再一次证明装修时向装修公司索要图纸是多么重要!

要做的,是将距离断路器最近的(断路器后方的第一个接头)插座拆下,检查接头是否完好。在接头完好的前提下,合闸,用电笔检测火线接头是否有电。如果没电,则需要更换配电箱到接头这一段火线。

如果有电,则需要更换配电箱到接头这一段零线。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-02-07

第2个回答  2013-02-01
应该是漏电保护器跳了闸,这个东西一般在自己的开关箱里,把它的扳手合上就行了。如果找不到就找物业公司的问一下。特别是收水电费的,他们知道。电表箱子里可能有。还有可能是断了保险丝,这东西在自己的开关箱里的闸刀开关上,需要打开它的盖才能更换。追问

我这的扳手的一共有两个。都在正确位置。 旁边还有个正方形的按钮 是往下按的。按了松开之后自动反弹。不知道那是什么 我们这的电表箱都让电力局的统一锁着呢 自己是没有钥匙的。 这个怎么办

追答

那应该是烧断了保险丝,找物业公司的电工,让他给想办法。

第3个回答  2013-02-01
漏保和空开是一体的,在空开右侧有个白色的按钮,看下按钮跳了没有,如果跳出,扳下空开开关,将白色按钮按下去,再合上空开开关。
第4个回答  2013-02-01
你说的灯和插座没用同一线路。可能是你插座的线路烧坏了。
空气开关你能打上去的话,说明漏电保护器你已经按下去了。这个你可以不用再理它了。
楼道外面的两根线,有点的是火线。没电的是零线。这个很正常,没什么问题的。追问

那插座线路烧坏了 这个修哪啊 。。 都是暗线 不知道哪坏了啊
完全一点不懂这个

本回答被网友采纳