电气调整试验工程的定额工程量计算规则包括()。

A.硅整流装置调试,按一套硅整流装置为一个系统计算
B.高压电气除尘系统调试,按一台升压变压器、一合机械整流器及附属设备为一个系统计算,分别按除尘器范围执行定额
C.干式变压器、油浸电抗器调试,执行相应容量变压器调试定额,乘以系数0.5
D.避雷器、电容器的调试,按每三相为一组计算,单个装设的亦按一组算
E.变压器系统调试,以每个电压侧有一台断路器为准,多于一个断路器的,按相应电压等级送配电设备系统调试的相应定额另行计算

【答案】:A、B、D、E
电气调整试验工程的定额工程量计算规则包括:(1)变压器系统调试,以每个电压侧有一台断路器为准。多于一个断路器的,按相应电压等级送配电设备系统调试的相应定额另行计算;(2)千式变压器、油浸电抗器调试,执行相应容量变压器调试定额,乘以系数 0.8;(3)避雷器、电容器的调试,按每三相为一组计算,单个装设的亦按一组计算;(4)高压电气除尘系统调试,按一台升压变压器、一台机械整流器及附属设备为一个系统计算,分别按除尘器范围执行定额;(5)硅整流装置调试,按一套硅整流装置为一个系统计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考