两路线,公用零线,两火线2.5平方铜线,公用零线4平方,电线负载长度90多米,筒灯50个35W的,轨道灯32个70w每个。空开选用32A2P和16A1P的,32A安装的是70W的轨道灯,空开大概两个小时左右就发热,不跳闸,线没问题。初步判定是空开质量问题,空开是本人亲自压的,检查过链接可靠。请问各位好汉,帮忙分析一下,我分不多,十分全压上,希望你能帮帮忙。
说有点热,现在天气冷有点热,要是夏天那不就制定跳闸,我估计是空开质量有问题,按电功率来算,电流在范围之内呀,空气开关怎么会发热,换个大点的,估计不太安全
追答2.5平方铜线可以使用20A空气开关
电流也不大呀,轨道灯功率也不过三千大一点,电流不过十几安,空开32A的怎么是空开余量小呢,这个有点不靠谱吧
追答呵呵,是啊,按标称电流确实不小,但是在多年的实践应用中发现,电流达到额定电流的一半大多数的组合空开就会运行不正常。
追问哦,是这样吗,没真正试验过,