钢结构构件安装的规定有哪些

如题所述

11.4.1 钢柱安装应符合下列规定:
1、柱脚安装时,锚栓宜使用导入器或护套;
2、首节钢柱安装后应及时进行垂直度 、标高和轴线位置校正,钢柱的垂直度可采用经纬仪或线锤测量。校正合格后钢柱应可靠固定,并应进行柱底二次灌浆,灌浆前应清除柱底板与基础面间杂物;
3、首节以上的钢柱定位轴线应从地面 控制轴线直接引上,不得从下层柱的轴线引上;钢柱校正垂直度时,应确定钢梁接头焊接的收缩量,并应预留焊缝收缩变形值;
4、倾斜钢柱可采用三维坐标测量法进 行测校,也可采用柱顶投影点结合标高进行测校,校正合格后宜采用刚性支撑固定。
11.4.2 钢梁安装应符合下列规定:
1、钢梁宜采用两点起吊;当单根钢梁长度大于 21m,采用两点吊装不能满足构件强度和变形要求时,宜设置 3 个~4 个吊装点吊装或采用平衡梁吊装,吊点位置应通过计算确定;
2、钢梁可采用一机一吊或一机串吊的方式吊装,就位后应立即临时固定连接;
3、钢梁面的标高及两端高差可采用水 准仪与标尺进行测量,校正完成后应进行永久性连接。
11.4.3 支撑安装应符合下列规定:
1、交叉支撑宜按从下到上的顺序组合吊装;
2、无特殊规定时,支撑构件的校正宜在相邻结构校正固定后进行;
3、屈曲约束支撑应按设计文件和产品说明书的要求进行安装。
11.4.4 桁架(屋架)安装应在钢柱校正合格后进行,并应符合下列规定:
1、钢桁架(屋架)可采用整榀或分段安装;
2、钢桁架(屋架)应在起扳和吊装过程中防止产生变形;
3、单榀钢桁架(屋架)安装时应采用缆绳或刚性支撑增加侧向临时约束。
11.4.5 钢板剪力墙安装应符合下列规定:
1、钢板剪力墙吊装时应采取防止平面外的变形措施;
2、钢板剪力墙的安装时间和顺序应符合设计文件要求。
11.4.6 关节轴承节点安装应符合下列规定:
1、关节轴承节点应采用专门的工装进行吊装和安装;
2、轴承总成不宜解体安装,就位后应采取临时固定措施;
3、连接销轴与孔装配时应密贴接触,宜采用锥形孔、轴,应采用专用工具顶紧安装;
4、安装完毕后应做好成品保护。
11.4.7 钢铸件或铸钢节点安装应符合下列规定:
1、出厂时应标识清晰的安装基准标记;
2、现场焊接应严格按焊接工艺专项方案施焊和检验。
11.4.8 由多个构件在地面组拼的重型组合构件吊装时,吊点位置和数量应经计算确定。
11.4.9 后安装构件应根据设计文件或吊装工况的要求 进行安装,其加工长度宜根据现场实际测量确定;当后安装构件与已完成结构采用焊接连接时,应采取减少焊接变形和焊接残余应力措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考