25匹空气能热泵需要电力电容补偿吗

如题所述

嘿嘿:

在我们公司从事无功补偿设备研发生产销售的31年里,常常有客户提类似的问题。这样:

如果大功率的电动机,距离配电房太远,电动机的无功需求,会导致线路上的压降很大,最后就是电动机末端电压偏低,电动机运行不良,甚至出现电机烧毁的故障。所以,对于大功率的电动机,特别是离配电房又较远的情况下,我们都会建议客户对电动机做就地补偿,以提高末端电压,降低线路损耗,提高电动机运行效率,等等,好处多多!

对于大功率电机做就地补偿,其补偿量需要计算或查表。因为同样功率的电机,他的级数不同、转速不同,需要的补偿量是不同样的。附表是常见电机的补偿量,你可以参考一下。

通常所说的【大功率电动机】,目前并没有一个定量的标准,就是多大的电机算【大功率电机】?所以,我们目前是依照用户的释句情况,比如与配电房的距离,线路压降等等来判别。通常,5KW及其以上的电动机,就可以算大功率电机了。

所以,你的空气泵已经25KW了,是大功率了,应该做就地补偿了。查表,可知需要的补偿容量是在:6Kvar~15Kvar之间。

不过,我们不建议直接并电容器在电机上,因为直接并接,可能会出现一些麻烦,比如:停机的时候,电容器放电会导致电机变成发电机,反向给电网送电,启动时,因电容容量大,会可能导致线路跳闸,等等。建议采用类似深圳市奥特电器的【ATBX 动态/快速无功就地补偿箱】,这是补偿柜的微型化,可以跟随电机的工作状态,实现最佳补偿。

多说几句:

一定要注意查看供电公司的电表上的功率因数数据,供电公司罚款与否,是按照电表来的,不是按照补偿柜的数据,千万不要大意。因为常规补偿柜(箱)的技术很成熟,柜子用的元件也很成熟,所以大量的小厂甚至路边小电器店也敢做补偿柜,这个是很要命的事情,因为行业的技术成熟,不代表生产者的工艺和技术成熟,不代表生产者不用伪劣元件和材料,特别是大量低价山寨的补偿控制器充斥市场,价格看上去很诱人,但是一次罚款就够你受的了。

提高功率因数,做无功补偿,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多关于无功补偿、功率因数等等问题和资料,可以四芯,也可到这里来查找和讨论,这里有一帮读过大学的快退休的电工老头,干不了多少事情了,但是都以帮助年轻人为乐:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954