电流互感器接线和安装

下图所示是三只电流互感器、三只电流表测量三相电流接线图,请按该图完成以下几项内容。
1、 如图所示,简述电流互感器与电流表的接线步骤,接线方法和工艺要求。(10分)
2、 电流互感器安装接线时应注意哪些问题?(5分)
3、 电流互感器安全运行有哪些要点?(5分)

电流互感器正确安装方法:
1.电流互感器体积大,结构也复杂。如图标示的两个接触片是互感器的主线圈,它是一条扁铜条,是串联在电路里的。
2.主电线在铁芯上感应出磁场,次级有很多线圈,感应出高电压低电流,供电流表使用。
3.互感器的底座有4个螺丝孔,就是固定电流互感器的。
4.互感器的次级要接地线上。原因是防止高压放电造成危害。
5.为了安全使用,在安装时要断开电源。各部件都要固定结实。
电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-10
1、确定负载的电流方向。以市电为正,流向设备负载。
2、标识的电流方向与实际情况一致将互感器套接在对应的回路上。保证互感器穿线方向一致。
接线:互感器上的Ia(S1)端口,Ib(S1)端口,Ic(S1)端口分别用1.5平方电源线接入电度表的1端口、3端口和5端口。
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。
第2个回答  推荐于2017-10-10
(1)电流互感器的安装,视设备配置情况而定,一般有下列几种情况:
①将电流互感器安装在金属构架上。
②在母线穿过墙壁或楼板的地方,将电流互感器直接用基础螺丝固定在墙壁或楼板上,或者先将角铁做成矩形框架埋入墙壁或楼板中,再将与框架同样大小的铁板(厚约4mm),用螺丝或电焊固定在框架上,然后再将电流互感器固定在铁板上。电流互感器一般均安装于离地面有一定高度之处,安装时由于电流互感器本身较重,所以向上吊运时,应特别注意防止瓷瓶损坏。
③安装时,三个电流互感器的中心应在同一平面上,各互感器的间隔应一致,最后应把电流互感器底座良好接地。
第3个回答  2013-01-29
互感器的安装步骤
1:第一步:确定负载的电流方向。以市电为正,流向设备负载。
2:第二步:标识的电流方向与实际情况一致将互感器套接在对应的回路上。保证互感器穿线方向一致。
1、互感器上的Ia(S1)端口,Ib(S1)端口,Ic(S1)端口分别用1.5平方电源线接入电度表的1端口、3端口和5端口。

参考资料:2

本回答被网友采纳
第4个回答  2013-01-28
电流互感器接线端可以短路不能断路。回路里不能有开关和保险。