ups出现故障,市电输入正常情况下,输出正常,但电池容量显示0%AH,断开市电后,UPS马上不工作?

ups出现故障,市电输入正常情况下,输出正常,但电池容量显示0%AH,断开市电后,UPS马上不工作,但测电池端电压为544V,一共两组电池,每组40个电池,但是用UPS自己的液晶屏测试电池里刚开始为544V,然后急速下降,降到440V左右就完了。
市电输入为226V,输出是200V,基本排除UPS工作在旁路电压,有那个高手能帮定位一下UPS那里出现故障了。

正常来说一个电池的充电电压在13.65V左右。544/40=13.6V 说明UPS的充电电压应该是对的。440/40=11V 这是电池的保护点。应该有这几种可能:
1、电池坏了,电池容量为0,液晶屏里面显示的544是充电电压是虚的,实际上电池已经损坏不能带载,所以一断电UPS就不工作了。
2、UPS有充电电压但没有充电电流不能给电池充电导致电池没电。
剩下的没想到,但电池坏的概率应该比较大,电池买的时间比较长的话就是了。或者可以的话把电池柜顶盖拆开看看电池表面有没有漏液,鼓起等现象
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-30
UPS电池电压急速下降,你那边的电池有可能是不行了,,断开市电后本该电池工作,但电池放不出电,UPS不工作
1.电池如果是放亏电了,可以用充电器在充电激活
2.电池寿命到了,建议重新更换电池追问

现在定位就是电池出故障了,但彰两天我看液晶屏上还是100%AH,然后昨天就是0%了,为什么呢

追答

电池的压降较大

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-04-29
我是做弱电的, 强电没接触太多。用过UPS。

你这是不是UPS电池储存不了电量了?还是溶液有没有换过?

你测得是直流电为544V,你有没有看过虑变器功能正常么?

经过虑变整流后的交流电压,有没有测试过?追问

电池为密封免维护阀控铅酸电池,不关溶液的事,逆变器肯定没问题,因为输入经过整流器必经逆变器,只要有输入市电正常,输出电压是正常的。

第3个回答  2013-04-29
是不是电瓶坏了