按照规范:
GB 50367-2006混凝土结构加固设计规范
JGJ123-2000既有建筑地基基础加固技术规范
一般采用植筋就行。但是要考虑清楚钢筋受力。以及不同混凝土、不同直径钢筋、不同植筋胶影响下的植筋长度。
但是你这里很可能出现插筋需要弯锚的情况。这种情况还是需要砸的。不能随便用树脂搞,抗拔不够的。或者可以联系设计方,看看能否把大直径钢筋替换为小直径,加大密度,这样锚固长度会小,也许打孔直锚就够。
当然,前提是不能违背GB101上面关于不同部位竖向钢筋的底部做法。特别是主受力纵向结构构件。