建筑工程地基与基础隐蔽工程验收包括哪些?

哪些部位要做隐蔽验收?

仅讲地基与基础隐蔽工程验收,包括:建筑物定位放线、轴线标高放线记录,地基验槽记录,钻挖孔成孔验收记录,地基土置换验收记录,钢筋加工安装隐蔽验收记录、避雷接地焊接隐蔽验收记录,混凝土浇筑记录,混凝土现浇结构尺寸偏差验收记录。

基本要求和内容


(1)地基验槽必须经土方工程质量检验评定合格后,方可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建)表4.1.5.1。


(2)基槽(坑)开挖过程中,要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。


(3)基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。


(4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。


(5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,应根据设计要求或验槽磋商的意见进行有关试验。


(6)经过技术处理的地基基础及验槽中存在的问题,处理后须进行复验,复验意见和结论要明确,签证应齐全。必要时应有勘察部门参加并签字。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-06
桩基工程
1.桩基轴线及样桩放线定位及复核记录;

2.打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录;

3.预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放,混凝土灌注;

4.桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。

基础工程

1.轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。

2.挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。

3.垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。

4.底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。

5.混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。

6.基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单。

7.防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。

8.架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。

主体工程

1.轴线及放样(每一层)。

2.柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。

3.雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。

4.混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。

5.墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。

6.屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。

7.女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。

建筑装饰装修工程

1.抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。

2.门窗工程:预埋件和锚固件;隐蔽部位的防腐、填嵌处理。

3.吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安装;填充材料设置。

4.轻质隔墙工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;龙骨安装;填充材料的设置。

5.饰面板(砖)工程:预埋件(后置埋件);连接节点;防水层。

6.幕墙工程:预埋件(或后置埋件);构件的连接节点;变形缝及墙面转角处的构造节点;幕墙防雷装置;幕墙防火构造。

7.细部工程:预埋件(或后置埋件);护栏与预埋件的连接节点。

8.楼地面工程:各构造层均须作隐蔽工程验收;变形缝的处理。

屋面工程

1.卷材、涂膜防水层的基层

2.密封防水处理部位

3.天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法

4.卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层

5.刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层

每一分项工程除应包含表中已作说明的内容外,还都必须包括以下内容:施工单位填报工程报验单,附隐蔽工程验收单、施工单位自检评定表;监理实测实量记录。
第2个回答  2015-09-18
1、基坑、基槽的验收。在地基加固处理(包括加垫层、换土、夯实、固结处理和打桩等)以前,对开挖平整以后的基坑、基槽的土质和承载力进行检查验收。
2、地基工程的验收。在建造基础以前,邀请质量监督机构和设计单位、建设单位在现场进行检查验收。对地基加固处理以后的施工质量进行检查验收。
3、基础工程的验收。对吊顶骨架与间隔墙骨架、给排水、燃气管道、电气管线、通风道等的质量、构造、尺寸偏差进行检查验收。在基槽回填土以前,对基础工程的质量、构造、尺寸偏差等进行检查验收。
4、钢筋等工程的验收。在灌筑混凝土以前,在覆盖屋面保护层、地下室基槽回填土、外墙板勾缝以前,对钢筋骨架、管线、部件、预埋件等的数量、尺寸偏差、构造要求、保护层厚度进行验收。
5、承重结构工程验收。在地面、墙面、屋面、顶棚等装修工程施工以前,对承重构件(包括墙、柱、梁、板、屋架等)的质量、构造、尺寸偏差等进行检查验收。
6、防水工程的验收。对钢筋骨架、管线、部件、预埋件等的数量、尺寸偏差、构造要求、保护层厚度进行验收。在覆盖屋面保护层、地下室基槽回填土、外墙板勾缝以前,在灌筑混凝土以前,对油毡或其他防水材料的质量、层数、作法或空腔防水构造等进行的检查验收。
7、装修与设备安装工程的验收。在内外填充墙和顶棚等装修工程施工以前,对吊顶骨架与间隔墙骨架、给排水、燃气管道、电气管线、通风道等的质量、构造、尺寸偏差进行检查验收。
第3个回答  2013-05-06
仅讲地基与基础隐蔽工程验收,包括:建筑物定位放线、轴线标高放线记录,地基验槽记录,钻挖孔成孔验收记录,地基土置换验收记录,钢筋加工安装隐蔽验收记录、避雷接地焊接隐蔽验收记录,混凝土浇筑记录,混凝土现浇结构尺寸偏差验收记录。本回答被网友采纳
第4个回答  2018-03-01
包括地面以下隐藏式散水、地下室外墙防水、灰土都属于地基基础隐蔽验收工程。普通散水属于地面防水工程。