我想问的是;框架梁纵向钢筋搭接接头位置、上铁在跨中1/3净跨范围内,下铁在支座1/3净跨范围内是什么意思

如题所述

将净跨分成3等份(如净跨9米,分3份,每份3米):

1、上铁在跨中1/3净跨范围内,就是指在中间一部分(中间3米);

2、下铁在支座1/3净跨范围内,就是指两端的一部分(两端的3米)。

净跨是承重结构之间的距离,是轴线跨度减去两端支承部分所剩余的长度。在建筑工程图集中,净跨度用代号Ln表示。净跨度在建筑制图和工程施工中具有十分重要的意义。

扩展资料:

根据现行国标《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第6.1.1条规定,在地震地区,框架结构适宜建造高度与当地的设防烈度有关。由于框架结构的抗侧移能力相对剪力墙结构较低,框架结构的适宜建造高度比剪力墙结构较低,高层建筑较少采用纯框架结构。

据建筑材料的不同,框架结构可分为:混凝土结构框架、钢框架、钢-混凝土(也称钢骨混凝土)框架。即可以采用钢筋混凝土、建筑钢材或者钢-混凝土(组合)制作框架梁或框架柱。

对于钢筋混凝土结构,根据现行中华人民共和国行业标准《高层建筑混凝土结构设计规程》JGJ3-2010第7.1.3条规定,两端与剪力墙刚接相连但跨高比不小于5的连梁宜按照框架梁设计。                           

参考资料来源:百度百科-混凝土结构设计规范    

参考资料来源:百度百科-框架梁

参考资料来源:百度百科-净跨

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-11

将净跨分成3等份(如净跨6米,分3份,每份2米):

1、上铁在跨中1/3净跨范围内,就是指在中间一部分(中间2米);

2、下铁在支座1/3净跨范围内,就是指两端的一部分(两端的2米)。

净跨是承重结构之间的距离,是轴线跨度减去两端支承部分所剩余的长度。

扩展资料:

关于框架梁:

1、作用

框架梁的作用除了直接承受楼屋盖的荷载并将其传递给框架柱外,还有一个重要作用根,就是它和框架柱刚接形成梁柱抗侧力体系,共同抵抗风荷载和地震作用等水平方向的力。

2、分类

3、框架梁按照位置可分为:屋面框架梁、楼层框架梁、地下框架梁。

地下框架梁:指设置在基础顶面以上且低于建筑标高正负零(室内地面)以下并以框架柱为支座的梁,代号为(DKL)。

参考资料来源:百度百科—混凝土结构设计规范

参考资料来源:百度百科—框架梁

参考资料来源:百度百科—净跨

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-04-26

  我想问的是;框架梁纵向钢筋搭接接头位置、上铁在跨中1/3净跨范围内,下铁在支座1/3净跨范围内是什么意思

  你的问是指11G101-1第79页,注:3吗?

        注:3  梁上部通长钢筋与非贯通钢筋直径相同时,连接位置宜位于跨中lni/3范围内;梁下部钢筋连接位置宜位于支座lni/3范围内;且在同一连接区段内钢筋接头面积百分率不宜大于50%。

       答把框架梁任一跨(i)净跨长分成三等分,框架梁纵向钢筋接接头位置:上铁在跨中lni/3净跨范围内,下铁在支座lni/3净跨范围内(注意,我用了连接,你问的框架梁纵向钢筋接接头位置,应改成:框架梁纵向钢筋接接头位置,或中间层中间接点梁下部筋在节点外搭接)。

       把框架梁任一跨(i)净跨长分成三等分,梁上部通长钢筋与非贯通钢筋直径相同时,连接位置宜位于跨中lni/3范围内;且在同一连接区段内钢筋接头面积百分率不宜大于50%。11G101-1第79页,图示(抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造)相当明确。

      11G101-1第79页,只有图示(中间层中间接点梁下部筋在节点外搭接)。但按其  注:3  ,可理解为:把框架梁任一跨(i)净跨长分成三等分,梁下部钢筋连接位置宜位于支座lni/3范围内;且在同一连接区段内钢筋接头面积百分率不宜大于50%。

       但12G901-1《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》:是lni/4净跨范围内,且图明示为适用于中支座(看来图集 11G101-1第79页与12G901-1,2-1发生矛盾了,且1.5h0表达也有异前者≥1.5h0后者是1.5h0,它的≥1.5h0是用lni/4来控制的)。

       故要答你下铁在支座1/3净跨范围内是什么意思? 

      上面答你了。但若问对与错? 难答了!看来要去细读规范了。

第3个回答  2013-05-09

比如你跨度净长是6米(柱里边至里边),把它分成3份,每份是2米,那么上铁应该在中间那个2米范围内搭接,下铁应该在两边那两个2米的范围内搭接

第4个回答  推荐于2017-05-19
框架梁纵向钢筋搭接接头位置,上部钢筋允许在跨中1/3净跨段内任何地方搭接,每个接头区段内的接头面积百分率不超过规定。
框架梁纵向钢筋“下铁在支座1/3净跨范围内搭接”没有这个规定!本回答被网友采纳