消防联动设备逻辑关系???都有那些??

如题....按什么顺序编辑???都需要怎么编辑??

关于你的第一个和第二个问题我想说的是请参阅GB16806-2006《消防联动控制系统》,一切按规范来,我不想复制黏贴,一方面是因为这一块内容太多了,另一方面是因为如果你想了解更多的话还是先学规范吧。消防报警系统的联动关系还有一个很复杂的因素就是各个地方主管部门(消防队)的地方性规定不一样,比如排烟口的联动,有的地方规定联动本层排烟口就可以了,而更多的地方规定要联动本层和上层排烟口。对于这种情况,我想说的是应该服从于地方规定,毕竟他是直接主管部门,你不按他说的做他能给你过吗。具体的联动关系你可以分开询问我,因为我说过了,内容太多了,我打字打不过来(还可以参阅我上面给你的规范,学习规范有好处的)。关于你的第三个问题,消防泵、喷淋泵、防排烟风机、电梯迫降的联动启动一般是多线控制的,实在在技术上很难处理的也可以做成总线(单线)启动。如果你问我为什么知道这么多,那我告诉兄弟你,我是做消防检测的,所以技术上我绝对是权威。呵呵,见笑。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-08
消防联动系统是指当发生火灾后,报警设备(烟感、温感等)首先探知火灾信号,然后传递给主机,主机接到信号,按照设定的程序,启动警铃,消防广播,排烟风机等设备,并切断非消防电源。所有这些动作,是在报警主机接收到信号后,才开始动作的,所以,这些动作就称为消防联动。消防系统一般由两部分组成:一部分是报警系统(也就是探测火灾,传递信号的系统),另一部分就是联动系统(也就是接收到火灾报警信号后,启动消防附属设备的系统)。

火灾显示盘是一种终端显示设备,仅是显示出火灾的位置,让不在主机旁边的人,也能够知道哪个位置发生火灾了,而不会参予联动,也没地址码可分配