11问答网
所有问题
plc的点可不可以直接接220的交流接触器线圈啊,公共端接零线还是火线啊,有的人说plc的点只能承受
plc的点可不可以直接接220的交流接触器线圈啊,公共端接零线还是火线啊,有的人说plc的点只能承受低电压真的吗
举报该问题
推荐答案 2013-05-07
可以是可以最好不要那样接,无论是零线接入还是火线接入,如果瞬间接通会产生电压脉冲,时电压瞬间变高,会损坏PLC I O 接口的,最好用24V继电器,然后用继电器带入接触器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://11.wendadaohang.com/zd/2S7FSvq84.html
其他回答
第1个回答 2013-05-07
那要看你那个点是交流还是直流。如是直流那可接个直流继电器就可以的。如是高电平有效可以加个三极管驱动直流继电器才行。再控220V交流接触器。
第2个回答 2013-05-09
这个得看你的PLC品牌和型号了,不通的PLC的输出端有DC和AC之分,这个你可以在选型的时候来根据自己的需求选择,PLC的输出点一般是用在低功率的
电气件
上,比如继电器线圈,电磁阀线圈等等,不同的PLC的输出点的耐压和最大电流是有标注的,这个也是选型时候就可以看的,还有,现在的PLC有很多都是做PNP和NPN两用的,就是传说中的源型和漏型,是可以在你接线的时候随自己的需要来决定的本回答被提问者采纳
第3个回答 2013-05-08
继电器型的PLC我接过220V的负载,用久之后就烧坏触点了。晶体管型的是不能加220V的电压。
第4个回答 2013-05-07
继电器和晶闸管输出的可以接。不过保险起见还是接个中间继电器为好。
1
2
下一页
相似回答
请问用
PLC直接
控制220V电动机
可以
吗?该如何接线
答:
可以
,用继电器输出的那种plc 功率不能很小的,否则烧触点 可以用plc驱动接触器,用接触器控制电机啊,一般用220V接触器,零线进接触器线圈,火线接在plc的公共点(以三菱为例)接输出侧com1 com2。。控制端为Y
大家正在搜
相关问题
PLC输出端接AC220时,com端该接火线还是零线。、为哈...
请问用PLC直接控制220V电动机可以吗?该如何接线
西门子plc电源接交流220v,一定要L接火线 N接零线吗?...
见电路图上的PLC的输出端接接触器线圈的一头,接触器线圈的另...
用输出24V的plc怎么控制220V的交流接触器的线圈?在线...
plc可编程控制器的com端子是接火线还是接零线?
在PLC的接线中,是所有的点都要接公共端吗
PLC上供电电源220V零线与火线接反,PLC会烧坏吗